NOTICE توجه: این یک موضوع قدیمی است که آخرین پست ارسالی آن مربوط به 3902 روز قبل است . لطفا فقط پاسخ ها ، سوالات و درخواست های 100 درصد مرتبط را به آن ارسال کنید و برای درخواست ها و سوالات جدید موضوع جدیدی را ایجاد کنید
صفحه 1 از 2 12 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 1 به 20 از 21

موضوع: سنسور رطوبت برای کنترل محیط

  1. #1
    کاربر علاقه مند
    تاریخ عضویت
    Jun 2011
    نام
    ---
    نوشته ها
    74
    تشکر
    72
    تشکر شده 27 بار در 23 پست

    Exclamation سنسور رطوبت برای کنترل محیط

    سلام و خسته نباشید.

    موضوع سوالم طراحی مداری برای کنترل محیطی هست که نمیخوام آب یا رطوبت رو به خودش ببینه.
    یک اتاق 18 متر مربعی و یه کولر گازی که در بعضی مواقع به همراه جریان باد پرتابی مقداری ذرات ریز آب رو هم پرتاب میکنه.حالا من میخوام این قطرات رو سنس کنم.
    پیشنهاد دوستان چیه

    sht و 1101 رو خودم بررسی کردم و جالب به نظر نمیان.
    سنسور بارش باران روی خودرو کارگر هست برای این مساله؟

  2. # ADS
    Circuit advertisement
    تاریخ عضویت
    Always
    نام
    Advertising world
    نوشته ها
    Many
     

  3. #2
    کاربر فعال
    تاریخ عضویت
    Jul 2011
    نوشته ها
    198
    تشکر
    234
    تشکر شده 70 بار در 45 پست

    پیش فرض

    نقل قول نوشته اصلی توسط sanup2006 نمایش پست ها
    سلام و خسته نباشید.

    موضوع سوالم طراحی مداری برای کنترل محیطی هست که نمیخوام آب یا رطوبت رو به خودش ببینه.
    یک اتاق 18 متر مربعی و یه کولر گازی که در بعضی مواقع به همراه جریان باد پرتابی مقداری ذرات ریز آب رو هم پرتاب میکنه.حالا من میخوام این قطرات رو سنس کنم.
    پیشنهاد دوستان چیه

    sht و 1101 رو خودم بررسی کردم و جالب به نظر نمیان.
    سنسور بارش باران روی خودرو کارگر هست برای این مساله؟
    سلام
    دوست عزیز نگرفتم که شما چی میخاید .لطفا مطلب درخواستی تون رو بگید تا راهنماییتون کنم

  4. تشکرها از این نوشته :


  5. #3
    کاربر علاقه مند
    تاریخ عضویت
    Jun 2011
    نام
    ---
    نوشته ها
    74
    تشکر
    72
    تشکر شده 27 بار در 23 پست

    پیش فرض

    نقل قول نوشته اصلی توسط علیدلی نمایش پست ها
    سلام
    دوست عزیز نگرفتم که شما چی میخاید .لطفا مطلب درخواستی تون رو بگید تا راهنماییتون کنم
    کجاش نا مفهوم بود دوست عزیز.

    یک اتاقی داریم که توش یه کولر گازی هست و تین کولر گازی بعضی اوقات بهمراه جریان بادی که میده قطرات ریز آب رو هم پرتاب میکنه (خیلی ریز و کوچک).

    زیر این کولر تجهیزات الکترونیکی هست که خوب نمیخوام رطوبت یا آب بهشون برسه.
    حالا برای اینکه بفهمم رطوبت یا آب نزدیک تجهیزات هست چکار کنم ؟

  6. #4
    ناظم انجمن Ma3ood آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Aug 2011
    نام
    مسعود
    نوشته ها
    2,248
    تشکر
    1,912
    تشکر شده 3,087 بار در 1,509 پست

    پیش فرض

    دوست عزیز شما از سنسور رطوبتی مقاومتی که بسیار ارزان قیمت هم هست می توانید برای این کار استفاده کنید به این صورت در حالت عادی که کولر روشن هست رطوبت را با همین سنسور بگیرید حالا اگه کولر قطرات اب را پرتاپ کرد و رطوبت محیط بالا رفت به طبع میزان رطوبت هم بالاتر خواهد رفت (رفتار مقاومتی رطوبت تغییر چشمگیری خواهد داشت ) شما میتواند به همین طریق تشخیص بدهید و هزینه زیادی نکنید بابت سنسور

  7. تشکرها از این نوشته :


  8. #5
    کاربر علاقه مند
    تاریخ عضویت
    Jun 2011
    نام
    ---
    نوشته ها
    74
    تشکر
    72
    تشکر شده 27 بار در 23 پست

    پیش فرض

    نقل قول نوشته اصلی توسط masoud70 نمایش پست ها
    دوست عزیز شما از سنسور رطوبتی مقاومتی که بسیار ارزان قیمت هم هست می توانید برای این کار استفاده کنید به این صورت در حالت عادی که کولر روشن هست رطوبت را با همین سنسور بگیرید حالا اگه کولر قطرات اب را پرتاپ کرد و رطوبت محیط بالا رفت به طبع میزان رطوبت هم بالاتر خواهد رفت (رفتار مقاومتی رطوبت تغییر چشمگیری خواهد داشت ) شما میتواند به همین طریق تشخیص بدهید و هزینه زیادی نکنید بابت سنسور
    خدا از شما بشنوه ایشالله.
    خیلی ذهنمو درگیر کرده آخه قطرات خیلی ریزی داره.خیلی ریز و محیط هم خیلی خنک هست(20 درجه سانتی گراد) برای همین موندم چجوری این مشکل رو بر طرف کنم.
    پس همین مقاومتی جواب میده
    سنسور رطوبت مقاومتی, فروشگاه قطعات الکترونیک ، روباتيک و ابزار آلات

  9. #6
    مدیرکل انجمنها
    تاریخ عضویت
    May 2011
    نام
    احسان صفامنش
    نوشته ها
    1,763
    تشکر
    919
    تشکر شده 2,261 بار در 1,056 پست

    پیش فرض

    بهتر نیست تجهیزات رو کاری کنید قطرات آب بهشون نرسه؟؟؟؟ مثلا روشون کاور قرار بدین.

  10. کاربران : 2 تشکر کرده اند از شما esisafa برای ارسال این پست سودمند:


  11. #7
    عضو جدید MEGAMAN.1 آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Aug 2010
    نام
    مهران چمنی
    نوشته ها
    17
    تشکر
    16
    تشکر شده 2 بار در 2 پست

    پیش فرض

    سنسوری که معرفی کردین دقیق و کالیبره نیست
    برای دقیق شدنش باید به مراکز کالیبراسیون مراجعه کنید که هزینه دربر داره
    واسه دقتش هم که میدونید...درصد خطاش بالاست

    اگه دقت بالا میخواین که از سنسور های دقیق تر و البته گرون تر استفاده کنید و نیازی به کالیبره شدن هم ندارند
    مدل های گرونترشون دماسنج هم با خودشون دارند و خیلی گرون تر هاش نیز آنالوگ نیستند ...فرکانسی هستند و بهتر !
    بین 70 تا 250تومنی قیمت دارند
    مدل خاصی در نظرم نیست ولی توی roboeq در قسمت جستجو کلمه سنسور دما رو سرچ کنید

    واسه تست میزان بخار به روش ساده نیز یک آینه مقابل دریچه کولر بگیرید
    اگه بخار زیادی روش مشاهده شد یعنی رطوبتش خیلی زیاده و صدمه میزنه به وسایلتون

  12. تشکرها از این نوشته :


  13. #8
    عضو جدید MEGAMAN.1 آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Aug 2010
    نام
    مهران چمنی
    نوشته ها
    17
    تشکر
    16
    تشکر شده 2 بار در 2 پست

    پیش فرض

    سنسوری که معرفی کردین دقیق و کالیبره نیست
    برای دقیق شدنش باید به مراکز کالیبراسیون مراجعه کنید که هزینه دربر داره
    واسه دقتش هم که میدونید...درصد خطاش بالاست

    اگه دقت بالا میخواین که از سنسور های دقیق تر و البته گرون تر استفاده کنید و نیازی به کالیبره شدن هم ندارند
    مدل های گرونترشون دماسنج هم با خودشون دارند و خیلی گرون تر هاش نیز آنالوگ نیستند ...فرکانسی هستند و بهتر !
    بین 70 تا 250تومنی قیمت دارند
    مدل خاصی در نظرم نیست ولی توی roboeq در قسمت جستجو کلمه سنسور دما رو سرچ کنید

    واسه تست میزان بخار به روش ساده نیز یک آینه مقابل دریچه کولر بگیرید
    اگه بخار زیادی روش مشاهده شد یعنی رطوبتش خیلی زیاده و صدمه میزنه به وسایلتون

  14. تشکرها از این نوشته :


  15. #9
    کاربر علاقه مند
    تاریخ عضویت
    Jun 2011
    نام
    ---
    نوشته ها
    74
    تشکر
    72
    تشکر شده 27 بار در 23 پست

    پیش فرض

    نقل قول نوشته اصلی توسط esisafa نمایش پست ها
    بهتر نیست تجهیزات رو کاری کنید قطرات آب بهشون نرسه؟؟؟؟ مثلا روشون کاور قرار بدین.
    آره.اصلا بهتره کولر رو رو درست کنیم!!! ولی خوب کاریه که خواستن و باید انجام بدیم.

    نقل قول نوشته اصلی توسط MEGAMAN.1 نمایش پست ها
    سنسوری که معرفی کردین دقیق و کالیبره نیست
    برای دقیق شدنش باید به مراکز کالیبراسیون مراجعه کنید که هزینه دربر داره
    واسه دقتش هم که میدونید...درصد خطاش بالاست

    اگه دقت بالا میخواین که از سنسور های دقیق تر و البته گرون تر استفاده کنید و نیازی به کالیبره شدن هم ندارند
    مدل های گرونترشون دماسنج هم با خودشون دارند و خیلی گرون تر هاش نیز آنالوگ نیستند ...فرکانسی هستند و بهتر !
    بین 70 تا 250تومنی قیمت دارند
    مدل خاصی در نظرم نیست ولی توی roboeq در قسمت جستجو کلمه سنسور دما رو سرچ کنید

    واسه تست میزان بخار به روش ساده نیز یک آینه مقابل دریچه کولر بگیرید
    اگه بخار زیادی روش مشاهده شد یعنی رطوبتش خیلی زیاده و صدمه میزنه به وسایلتون
    کالیبره بودنش مهم نیست چون من نمیخوام بدونم چقدر رطوبت داره من فقط تغیییرات رطوبت رو میخوام که اگر از حالت عادی زیادتر شد پیغام بده.

    مشکلی سر تهیه سنسور ندارم ولی ترس این هست که برم 150هزار تومن سنسور بخرم بعد نشه راه بندازمش

  16. تشکرها از این نوشته :


  17. #10
    کاربر علاقه مند
    تاریخ عضویت
    Jun 2011
    نام
    ---
    نوشته ها
    74
    تشکر
    72
    تشکر شده 27 بار در 23 پست

    پیش فرض

    کسی دیگه نیست راهنمایی کنه ؟
    ماشالله این همه مهندس...

  18. #11
    کاربر فعال
    تاریخ عضویت
    Jul 2011
    نوشته ها
    198
    تشکر
    234
    تشکر شده 70 بار در 45 پست

    پیش فرض

    نقل قول نوشته اصلی توسط sanup2006 نمایش پست ها
    کسی دیگه نیست راهنمایی کنه ؟
    ماشالله این همه مهندس...
    دوست عزیز اگر قصدتون استفاده از سنسور رطوبت هست .من به چند نمونه سنسور رطوبت کار کردم .

    اگر رنج رطوبتی شما زیر 80 درصد باشه که قطعا هست من سنسور dht22 رو بهتون پیشنهاد میکنم .این سنسور هم دما و هم رطوبت رو نشون میده و از همه مهمتر کالیبره شده هست .قیمتش هم تا 1 ماه پیش حدودا 20 تومن بودش. من خودم از این سنسور استفاده کردم ولی چون رنج رطوبتی بالای 80% بود.سنسور به اشباع میرفت .ولی برای رنج های پاین عالی هست که من به شما پیشنهاد میکنم از این سنسور استفاده کنید . فقط جهان کیت این سنسور رو داره

  19. کاربران : 2 تشکر کرده اند از شما علیدلی برای ارسال این پست سودمند:


  20. #12
    ناظم انجمن Ma3ood آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Aug 2011
    نام
    مسعود
    نوشته ها
    2,248
    تشکر
    1,912
    تشکر شده 3,087 بار در 1,509 پست

    پیش فرض

    شما که گفتید مقدار رطوبت مهم نیست و فقط وجود و عدم وجود رطوبت و قطرات اب مهمه پس لازم به اندازه گیری دقیق ندارید سنسورهای ارزان قیمت هم نیاز شما را رفع می کند.

  21. تشکرها از این نوشته :


  22. #13
    کاربر علاقه مند
    تاریخ عضویت
    Jun 2011
    نام
    ---
    نوشته ها
    74
    تشکر
    72
    تشکر شده 27 بار در 23 پست

    پیش فرض

    ممنون از علیدلی و masoud70 عزیز

    بله میزان رطوبت مهم نیست فقط میخوام تغییرات رطوبت رو سنس کنم.
    مثلا روطوبت سنج رو ببرم محل مورد نظر در حالت عادی هر چی نشون داد اون بشه بیس کارم و اگر ذره ای رطوبت افزایش پیدا کرد متوجه بشه و نشون بده.

    نکته دیگه اینکه اتاق مورد نظر خیلی خنکه و کولر گازی همیشه روشنه . البته تو دیتاشیت نوشته 0 تا 60 درجه کار میکنه.
    ویرایش توسط sanup2006 : 06-08-2013 در ساعت 02:26

  23. #14
    کاربر علاقه مند
    تاریخ عضویت
    Jun 2011
    نام
    ---
    نوشته ها
    74
    تشکر
    72
    تشکر شده 27 بار در 23 پست

    پیش فرض

    نقل قول نوشته اصلی توسط علیدلی نمایش پست ها
    دوست عزیز اگر قصدتون استفاده از سنسور رطوبت هست .من به چند نمونه سنسور رطوبت کار کردم .

    اگر رنج رطوبتی شما زیر 80 درصد باشه که قطعا هست من سنسور dht22 رو بهتون پیشنهاد میکنم .این سنسور هم دما و هم رطوبت رو نشون میده و از همه مهمتر کالیبره شده هست .قیمتش هم تا 1 ماه پیش حدودا 20 تومن بودش. من خودم از این سنسور استفاده کردم ولی چون رنج رطوبتی بالای 80% بود.سنسور به اشباع میرفت .ولی برای رنج های پاین عالی هست که من به شما پیشنهاد میکنم از این سنسور استفاده کنید . فقط جهان کیت این سنسور رو داره
    dht22 راه اندازیش آسونه؟
    من با بسکام کار میکنم.
    پروتکل ش چیه دوست عزیز؟

  24. #15
    عضو جدید Omid_Refah آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Aug 2008
    نوشته ها
    16
    تشکر
    116
    تشکر شده 7 بار در 1 پست

    پیش فرض

    از سنسور sht75 استفاده کن ... عالی بهت جواب میده
    هم درجه حرارت محیط رو میتونی باهاش اندازه گیری کنی و هم رطوبت محیط رو
    اون هم با دقت بسیار قابل قبول ... فقط قیمتش گرونه... وگرنه راه اندازی ش هم کاری نداره
    من با 8051 راه اندازی ش کردم و مشکلی نداشت

  25. #16
    کاربر فعال
    تاریخ عضویت
    Jul 2011
    نوشته ها
    198
    تشکر
    234
    تشکر شده 70 بار در 45 پست

    پیش فرض

    نقل قول نوشته اصلی توسط sanup2006 نمایش پست ها
    dht22 راه اندازیش آسونه؟
    من با بسکام کار میکنم.
    پروتکل ش چیه دوست عزیز؟
    اره راه اندازیش اسون هست و کدهای اماده در اینترنت هست که اگر خواستید من بهتون میدم .
    پروتکلش هم یک سیمه هست.
    برنامه هم با بسکام دارم

  26. #17
    کاربر علاقه مند
    تاریخ عضویت
    Jun 2011
    نام
    ---
    نوشته ها
    74
    تشکر
    72
    تشکر شده 27 بار در 23 پست

    پیش فرض

    نقل قول نوشته اصلی توسط علیدلی نمایش پست ها
    اره راه اندازیش اسون هست و کدهای اماده در اینترنت هست که اگر خواستید من بهتون میدم .
    پروتکلش هم یک سیمه هست.
    برنامه هم با بسکام دارم
    ممنون آقای علیدلی عزیز.

    من بین این سنسوری که شما معفی کردین و سنسو مقاومتی طوبت موندم.
    ه چه هزینه ها بیاد پایین تر بهتر

    اگر لطف کنید منابع و برنامه مربوط به راه اندازی رو لینک بدید یا همینجا بزاید ممنون میشم.

    خیلی خیلی ممنونم از کمکتون

  27. #18
    کاربر علاقه مند
    تاریخ عضویت
    Jun 2011
    نام
    ---
    نوشته ها
    74
    تشکر
    72
    تشکر شده 27 بار در 23 پست

    پیش فرض

    جناب علیدلی و masoud70 عزیز لطفا اگر برنامه ای با بیسیک هست بفرمایید.

    من تو این مدت واسه تست یک سنسور رطوبت مقاومتی گرفتم( Rial 42000) که در حالت معمول اهم دو سرش رو که گرفتم O.L نشون میده و اتصال باز هست و وقتی بخار میدم تا 10 مگااهم کم میشه.فک نمیکنم سنسور جالبی باشه.
    حالا کسی از دوستان اگر با DHT22 کارکرده بگه چجوریاست که برم بخرم.

  28. #19
    ناظم انجمن Ma3ood آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Aug 2011
    نام
    مسعود
    نوشته ها
    2,248
    تشکر
    1,912
    تشکر شده 3,087 بار در 1,509 پست

    پیش فرض

    سلام دوست عزیز سنسور های مقاومتی چنین مقاومت بالایی نداره من قبلا تو یه پروژه داشتم به اسونی را adc میکرو و تقسیم مقاومتی راه اندازیش کردم
    البته اونجا به دقت و کالیبره نیازی نبود بیشتر شبیه کاربرد شما بود .
    در مورد نمونه مثال من این سنسور را کار نکردم .

  29. تشکرها از این نوشته :


  30. #20
    کاربر علاقه مند
    تاریخ عضویت
    Jun 2011
    نام
    ---
    نوشته ها
    74
    تشکر
    72
    تشکر شده 27 بار در 23 پست

    پیش فرض

    پس یعنی صرفا با یه تقسیم مقاومتی بدم به ADC میکرو.
    CM سنسور هستش.
    واسه تقسیم مقاومتی شما میگی مقاومت مگا اهمی نداره ولی من خارج مدار دو سرش رو گرفتم 20 مگا اهم بود.
    شما برای تقسیم مقاومتی مقاومت دیگه رو چقدر گذاشتید؟

صفحه 1 از 2 12 آخرینآخرین