    New شیر برقی یا سلونوئید ولو

    سلام
    کسی تا حالا با این دریچه های سلونوئیدی کار کرده ؟
    من برنامه شو نوشتم با pwm میکرو براش ، نمی دونم ولی مدار راه اندازیش چجوری می شه
    ممنون می شم اگر کسی اطلاعاتی داره بهم بده

  2. # ADS
    Circuit advertisement
    تاریخ عضویت
    Always
    نوشته ها
    Many
     

  3. #2
    ناظم انجمن Ma3ood آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Aug 2011
    نام
    مسعود
    نوشته ها
    2,248
    تشکر
    1,912
    تشکر شده 3,087 بار در 1,509 پست

    پیش فرض

    معمولا شیر برقی ها با با ورود تغذیه باز و بسته میشن
    شیر برقی من ندیدم که با pwm بشه باز و بسته بودنشو کنترل کرد شیرهای موجود در بازار یا کاملا باز و یا بسته هستند

  4. تشکرها از این نوشته :


  5. #3
    کاربر فعال
    تاریخ عضویت
    May 2011
    نام
    امین
    نوشته ها
    253
    تشکر
    91
    تشکر شده 123 بار در 101 پست

    پیش فرض

    نقل قول نوشته اصلی توسط masoud70 نمایش پست ها
    معمولا شیر برقی ها با با ورود تغذیه باز و بسته میشن
    شیر برقی من ندیدم که با pwm بشه باز و بسته بودنشو کنترل کرد شیرهای موجود در بازار یا کاملا باز و یا بسته هستند
    کاملا درست
    شما با pwm میخواستین چکار کنین؟

  6. تشکرها از این نوشته :


  7. #4
    عضو جدید
    تاریخ عضویت
    Apr 2013
    نوشته ها
    5
    تشکر
    6
    تشکر شده 0 بار در 0 پست

    پیش فرض

    نقل قول نوشته اصلی توسط amin1139 نمایش پست ها
    کاملا درست
    شما با pwm میخواستین چکار کنین؟
    من می خواستم با PWM سرعت رو کنترل کنم ، چون duty cycle تغییر کنه سرعت عوض می شه .
    البته برای این کار باید از کنترلر PID استفاده کنم که بتونم بهش سرعت بدم باید یه جوریم ازش فیدبک بگیرم حالا .
    فقط فرکانس PWM باید طوری تنظیم شه که بتونه تو یک تناوبش دریچه کامل باز و بسته شه .

  8. #5
    کاربر فعال
    تاریخ عضویت
    May 2011
    نام
    امین
    نوشته ها
    253
    تشکر
    91
    تشکر شده 123 بار در 101 پست

    پیش فرض

    نقل قول نوشته اصلی توسط sazizianamiri نمایش پست ها
    من می خواستم با PWM سرعت رو کنترل کنم ، چون duty cycle تغییر کنه سرعت عوض می شه .
    البته برای این کار باید از کنترلر PID استفاده کنم که بتونم بهش سرعت بدم باید یه جوریم ازش فیدبک بگیرم حالا .
    فقط فرکانس PWM باید طوری تنظیم شه که بتونه تو یک تناوبش دریچه کامل باز و بسته شه .
    شما چه نوع شیر سلونیدی استفاده کردین باید بگین تا بتونم راهنماییتون کنم هیدرولیک هست یا پنوماتیک و همچنین 2/2 یا 3/2 یا 5/3 یا....
    من باهاشون کار کردم.معمولا 24 ولت هستن


    سرعتش در حد پایین هست و فرکانس pwm هم بالا هست این مشکلو باید حل کنی در ضمن اگر سیالت مایع باشه نمیتونی اینکارو بکنی چون شیر خراب میشه به لوله ها هم اسیب میبینه و ضربه ی کله قوچی اونارو خراب میکنه

  9. کاربران : 3 تشکر کرده اند از شما amin1139 برای ارسال این پست سودمند:


  10. #6
    مدیرکل انجمنها
    تاریخ عضویت
    May 2011
    نام
    احسان صفامنش
    نوشته ها
    1,763
    تشکر
    919
    تشکر شده 2,261 بار در 1,056 پست

    پیش فرض

    نباید فرکانس pwm از سرعت خود شیر بیشتر باشه. مثلا خود شیر برای تغییر کامل 20 میلی ثانیه زمان میبره و این زمان باید حتما لحاظ بشه. این مطلب رو در مورد شیر پنوماتیک 1/2 و کنترل فشار گفتم. یک ورودی فشار هوای معمولی و ورودی دیگه هوای پر فشار پمپ و خروجی فشار مورد نظر رو داره که کسری از فشار منبع میشه. شاید برای موارد دیگه فرق کنه. برای این هدف حتما باید در هر تغییر پالس pwm ، شیر کاملا باز و بسته بشه
    ویرایش توسط esisafa : 12-07-2013 در ساعت 16:33

  11. کاربران : 2 تشکر کرده اند از شما esisafa برای ارسال این پست سودمند:


  12. #7
    عضو جدید
    تاریخ عضویت
    Apr 2013
    نوشته ها
    5
    تشکر
    6
    تشکر شده 0 بار در 0 پست

    پیش فرض

    یعنی می فرمایید برای هیدرولیک نباید از pwm استفاده کرد؟ اینو نمی دونستم برای مایع می خوام :-S
    یعنی باید به صورت معمولی باز و بسته اش کنم فقط؟

  13. #8
    مدیرکل انجمنها
    تاریخ عضویت
    May 2011
    نام
    احسان صفامنش
    نوشته ها
    1,763
    تشکر
    919
    تشکر شده 2,261 بار در 1,056 پست

    پیش فرض

    بستگی به فشار و تحمل اجزا داره. اگه بتونن تحمل کنن که مشکلی نیست. شما وقتی با همین شیر معمولی هم ناگهان جلوی جریان رو میگیرید اگه با شیلنگ وصل کرده باشید میبینید که چه تکونی میخوره. حالا اگه این تکون دائما باشه تنش زیادی ایجاد میشه. این مسئله در بعضی مواقع بسیار اهمیت داره. مثلا در خطوط نفت اگه ناگهان ببندن تمام لوله ها داغون میشن و برای همین بستن یک خط چند دقیقه طول میکشه

  14. کاربران : 2 تشکر کرده اند از شما esisafa برای ارسال این پست سودمند:


  15. #9
    کاربر فعال
    تاریخ عضویت
    May 2011
    نام
    امین
    نوشته ها
    253
    تشکر
    91
    تشکر شده 123 بار در 101 پست

    پیش فرض

    البته شما میتونی از آکومولاتور هم استفاده کنی تاحد زیادی جلوی ضربه رو میگیره ولی باز هم فکر نکنم شیر سلونید معمولی جواب بده(زود خراب میشه) شیر های مخصوص ضربه گیر وجود داره باید از اونا استفاده کنین

  16. تشکرها از این نوشته :


  17. #10
    عضو جدید
    تاریخ عضویت
    Apr 2013
    نوشته ها
    5
    تشکر
    6
    تشکر شده 0 بار در 0 پست

    پیش فرض

    نقل قول نوشته اصلی توسط amin1139 نمایش پست ها
    البته شما میتونی از آکومولاتور هم استفاده کنی تاحد زیادی جلوی ضربه رو میگیره ولی باز هم فکر نکنم شیر سلونید معمولی جواب بده(زود خراب میشه) شیر های مخصوص ضربه گیر وجود داره باید از اونا استفاده کنین
    من چند تا مقاله دیدم که با pwm برای سیالات استفاده کرده آخه
    منظورتون از شیرهای مخصوص ضربه گیر تو همین مدل سلونوئیدی منظورتونه یا کلا یه مدل دیگه است ؟

  18. #11
    عضو جدید
    تاریخ عضویت
    Apr 2013
    نوشته ها
    5
    تشکر
    6
    تشکر شده 0 بار در 0 پست

    پیش فرض

    من کلا اینو واسه ی پمپ تزریق می خوام ، به نظر شما به طور کلی مناسب هست برای اینکار ؟
    من پمپ تزریق دیدم که از اینا استفاده بشه توش
    مادم هم در حد خون هست چگالیش اینا مثل آب تقریبا
    در این حد چگالیم به نظرتون باز و بسته کردنش آسیب می رسونه به سیستم ؟
    چون مخزن ماده هم بزرگ اینا نیست که به خاطر همین فشار بالای ماده زیاد نیست حتی در حالتی که مخزن پره