سلام
مقاديري عددي كه در اين تاپيك درج شده ( مثل توان موتور ، جريان و ولتاژ اون ) ، ممكنه نياز به بازنگري داشته باشه ، اين مقادير از روي nameplate موتور برداشته شده .
**********************************
براي اتصال موتور به شبكه چند تا حالت وجود داره :
حالت اول :
موتور مطابق ولتاژ هاي nameplate به شبكه متصل بشه تصوير زير nameplate يك موتور سه فاز معمولي رو نمايش ميده :
ما براي محاسبه ي توان موتور هاي الكتريكي از فرمول زير استفاده ميكنيم :
توان در حالت ستاره و مثلث :
P = √3 VL×IL×cos φ
براي مثال چند تا عدد از nameplate رو در فرمول ميزاريم :
P = √3 690×10.8×0.9=11600W
P = √3 400×19.2×0.9=11900W
همونطور كه ميبيند همه چيز مطابق داده ي موجود بر روي nameplate بدست مياد و توان موتور در تمامي حالت هاي ستاره و مثلث ( ولتاژ ها و جريان هاي مختلف ) برابر خواهد بود . همچنين مقادير دقيق توان كه بر روي nameplate موتور درج ميشه به عوامل ديگه اي مثل دور و فركانس هم بستگي داره كه شما ميتونيد فرمول هاي مربوطه رو در فايل پيوست 1 اين پست مشاهده كنيد .
---------------------------------------------------------------------------------------
حالت دوم :
موتور با اتصال مثلث به صورت ستاره بسته بشه :
در nameplate بالا سطر دوم رو ببنيد ( 0.9-19.2-2935-15-11-50-400 )، در اين حالت اگر اتصال موتور به صورت مثلث باشه ، جريان اون برابر با 19.2 آمپر و توانش برابر با 11 كيلو وات خواهد بود .
در صورتي كه ما همين موتور رو به صورت ستاره به شبكه ي 400 ولت متصل كنيم ، جريان عبوري از اون √3 برابر از جريان حالت مثلث كمتر خواهد شد ،در اين حالت فرمول ما ميشه :
P = √3 VL×(IL/√3)×cos φ
با ساده شدن √3 ها با هم فرمول ميشه :
P = VL×IL×cos φ
اين حالت وقتي استفاده ميشه كه شما يك موتور توان بالا داريد و ميخوايد از بخشي از توان استفاده كنيد .
در سيستمهاي صنعتي مثل نيروگاه و سد از ups هاي سه فاز استفاده ميكنند اينجا تك فازه؟
نميدونم هزينه پروژه چقدر هست دو كار ميشه كرد (اگر نخواهيم به مكانيك دست بزنيم ) يكي اينكه از همون باطريها يك ups سه فاز آفلاين بزاريم
اگه اجازه بدید این مورد رو در پستی مجزا بررسی خواهیم کرد .
يك موتور تك فاز 110 ولت با توان مورد نظر بزاريم يا كوپل بشه با يه كلاچ برقي به موتور قبلي يا به روش ديگه وارد سيستم بشه
شايد اگر من بودم اون قسمتي كه روغنكاري ميخواد رو مكنده طراحي ميكردم كه خودش روغن رو بمكه
فايل پيوست شماره ي 3 (torbo ) نقشه ي P&I اين توربين رو نمايش ميده همچنين شما ميتونيد با دانلود كردن فايل پيوست شماره ي 4 (torbin ) اطلاعات بيشتري رو در مورد اين توربين بدست بياريد. اين فايل شامل توضيحات تكميلي در مورد توربين و متعلقات اون و همچنين نقشه هاي مكانيكي و برقي مربوطه ميباشد .
همونطور كه در داخل نقشه ها ميبنيد حجم پروشه بالا هست و امكان انجام دادن عمليات مكانيكي در اون وجود نداره .
اين سيستم در صورت بروز خطا قرار هست چند دقيقه يا ساعت كار كنه ؟
این سیستم باید توان مورد نیاز موتور رو تا زمانی که شرایط به حال نرمال برگرده تامین کنه ، معمولا این زمان بین 10 دقیقه ( در صورت عملکرد صحیح دیزل ژنراتور ها ) تا 1 ساعت هست ( در بدترین شرایط )