NOTICE توجه: این یک موضوع قدیمی است که آخرین پست ارسالی آن مربوط به 4449 روز قبل است . لطفا فقط پاسخ ها ، سوالات و درخواست های 100 درصد مرتبط را به آن ارسال کنید و برای درخواست ها و سوالات جدید موضوع جدیدی را ایجاد کنید
نمایش نتایج: از 1 به 17 از 17

موضوع: بنظر شما اين مقاومت چند اهم و چند وات است

  1. #1
    همکار hakimzadeh آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Aug 2010
    نام
    غلامرضا حکیم زاده
    نوشته ها
    150
    تشکر
    147
    تشکر شده 418 بار در 118 پست

    پیش فرض بنظر شما اين مقاومت چند اهم و چند وات است

    بنظر شما اين مقاومت چند اهم و چند وات است و كجا استفاده مي شود.؟
    تصاوير کوچک فايل پيوست تصاوير کوچک فايل پيوست برای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید

نام: تصوير124.jpg
مشاهده: 120
حجم: 148.1 کیلو بایت  

  2. کاربران : 3 تشکر کرده اند از شما hakimzadeh برای ارسال این پست سودمند:


  3. # ADS
    Circuit advertisement
    تاریخ عضویت
    Always
    نام
    Advertising world
    نوشته ها
    Many
     

  4. #2
    همکار hakimzadeh آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Aug 2010
    نام
    غلامرضا حکیم زاده
    نوشته ها
    150
    تشکر
    147
    تشکر شده 418 بار در 118 پست

    پیش فرض

    این مقاومت 47 اهم 23,000,000 وات (23مگاوات)است.
    بعنوان مقاومت ngr استفاده می شود.

  5. کاربران : 13 تشکر کرده اند از شما hakimzadeh برای ارسال این پست سودمند:


  6. #3

  7. #4
    کاربر علاقه مند atmahdi آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Feb 2011
    نام
    مهدی
    نوشته ها
    47
    تشکر
    157
    تشکر شده 83 بار در 37 پست

    پیش فرض

    جالبه !!!!

  8. #5
    مدیر بخش STM32 sigma-mx آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Nov 2009
    نام
    سعید شریفیان
    نوشته ها
    1,421
    تشکر
    804
    تشکر شده 2,520 بار در 978 پست

    پیش فرض

    نمونه SMD نداره ؟

  9. کاربران : 5 تشکر کرده اند از شما sigma-mx برای ارسال این پست سودمند:


  10. #6
    مدیر باز نشسته armstk آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Mar 2009
    نوشته ها
    926
    تشکر
    839
    تشکر شده 1,198 بار در 573 پست

    پیش فرض

    واقعا عجب چیزیه
    فکر میکنم با کروم ساخته شده تا تلفات حرارتی بالایی نداشته باشه


    میکروکنترلر STM32103-RBT6 بطور کامل راه اندازی شد !!!
    مرحله بعدی اتصال TFT 3.2 به میکرو و بوت کردن UC-OS II + GUI !!!

    .

  11. #7
    مدیر کل انجمن ها morteza_rk آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Apr 2009
    نام
    مرتضی رحیمی کردمحله
    نوشته ها
    2,071
    تشکر
    2,376
    تشکر شده 2,899 بار در 1,263 پست

    پیش فرض

    جالب بود دادا

    حالا آمارشو از کجا آوردی؟ کجا استفاده میشه دقیقا؟
    .
    اَللّهُمَ صَلّ عَلی مُحَمَّد وَ آلِ مُحَمَّد وَ عَجّل الفَرَجَهُم


    وبلاگ شخصی من

  12. #8
    مدیرکل انجمنها Doloop آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Aug 2011
    نام
    حسين
    نوشته ها
    1,964
    تشکر
    3,312
    تشکر شده 3,086 بار در 1,371 پست

    پیش فرض

    خودت عکس گرفتی؟
    *** اللّهم عجّل لولیک الفرج ***

  13. #9
    کاربر علاقه مند
    تاریخ عضویت
    Aug 2011
    نام
    MSS
    نوشته ها
    54
    تشکر
    72
    تشکر شده 53 بار در 29 پست

    پیش فرض

    23 مگاوات؟؟
    این توان به چه صورتی رو این مقاومت تلف میشه؟؟(نوری-حرارتی)

  14. #10
    همکار hakimzadeh آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Aug 2010
    نام
    غلامرضا حکیم زاده
    نوشته ها
    150
    تشکر
    147
    تشکر شده 418 بار در 118 پست

    پیش فرض

    بطور خلاصه:
    این مقاومت در مرکز ستاره ترانسهای ولتاژ بالا یا ژنراتورهایی که بعنوان نیروگاه استفاده می شوند با زمین قرار می گیرند.
    شما فرض کنید یک ترانس 50 مگا ولت آمپر 33کیلوولت یک فازش به زمین اتصال پیدا کند .دراین صورت جریانی معادل چندین هزار آمپر از مرکز ستاره و سیم پیچها عبور می کند.توسط این مقاوم جریان کنترل شده و رله های حفاظت مدار را باز می کنند.
    حتی در زمانهایی که بارهای نامتعادل نیز در مدار قرار می گیرند از صفر ترانس جریان زیادی عبور می کند.
    جریانهای نشتی حاصل از خازنهای ایجاد شده بین کابلهای های ولتاژ در سیستم انتقال با زمین را نیز توسط همین مقاومتها کنترل می کنند.
    مدت زمان قرار گرفتن این مقاومتها در جریان بالا بسیار کوتاه بوده و معمولا" کمتر از یک ثانیه می باشد.مدت زمانی که رله ها خطا را تشخیص داده تا مدار را باز کنند.همین زمان کوتاه گرمایی بسیار بالا ایجاد می کند.
    این مقاوت بعلت کنترل چندین باره جریانهای بالا مقدار مقاومتش از 47 اهم افزایش یافته بود که با بررسی دقیق آن مقاومتهای معیوب آن را عوض کردیم و مجددا" به مقدار 47 اهم برگشت.
    در نوع خود این مقاومت در رنج مقاومتهای متوسط قرار دارد.دراینجا ما مقادیر 250 مگاوات نیز داریم.بستگی به توان ترانس و قدرت اتصال کوتاه آن این مقاومت محاسبه می گردد.

  15. کاربران : 11 تشکر کرده اند از شما hakimzadeh برای ارسال این پست سودمند:


  16. #11
    مدیر کل انجمن ها morteza_rk آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Apr 2009
    نام
    مرتضی رحیمی کردمحله
    نوشته ها
    2,071
    تشکر
    2,376
    تشکر شده 2,899 بار در 1,263 پست

    پیش فرض

    بابا دمت گرم مهندس ، مگه کجا کار می کنی؟ اطلاعات واقعا واقعا مفیدی بود. ممنون

    برای ما الکترونیکی ها که 18 ولت ولتاژ قوی هست ، 5 ولت متوسط و 3.3 ولت ولتاژ پائین! توان مقاومت هم حداکثر 10 وات! جریان هم دیگه 6 تا 10 آمپر رویائیه!

    من اصلا نمی تونم از حرف های شما تصور درستی داشته باشم. (یک ترانس 50 مگا ولت آمپر 33کیلوولت )فقط می دونم این جریانها و ولتاژها میدان های قوی ای ایجاد می کنن که روی آدم تاثیر می ذارن و اگه خدایی نکرده وصل بشی بهشون که آتیش می گیری و فاتحه...
    .
    اَللّهُمَ صَلّ عَلی مُحَمَّد وَ آلِ مُحَمَّد وَ عَجّل الفَرَجَهُم


    وبلاگ شخصی من

  17. کاربران : 3 تشکر کرده اند از شما morteza_rk برای ارسال این پست سودمند:


  18. #12
    همکار hakimzadeh آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Aug 2010
    نام
    غلامرضا حکیم زاده
    نوشته ها
    150
    تشکر
    147
    تشکر شده 418 بار در 118 پست

    پیش فرض

    دوست عزیز برای کار بروی ولتاژهای بالا طبق استاندارد iec قوانینی با موضوعیت ایمنی در برق تدوین شده است.که با رعایت آن قوانین مشکلی در هنگام کار بر روی ولتاژهای بالا پیش نمی آید.که البته چنین سرفصلی در دانشگاهها تدریس نمی شود.
    هنگامی که تجهیزات های ولتاژ (البته در جایی که ما هستیم نهایتا" 132 کیلو ولت است.)در سرویس هستند نباید از حریم قانونی آنها که معمولا" توسط حصار فنس مشخص شده است نزدیکتر شویم.
    همکارهای ما در وزارت نیرو به ولتاژهای ما که در وزارت نفت هستیم به چشم بچه ننه نگاه می کنند و در تقسیم بندی ولتاژ ، های ولتاژ ما در حقیقت ولتاژ متوسط آنها می باشد.
    در وزارت نیرو ولتاژهای 230 کیلو ولت را های ولتاژ یا فشار قوی و بالاتراز آن 400 کیلو ولت و در کانادا 800 و 1200 کیلو ولت را فوق فشار قوی می نامند.

  19. کاربران : 12 تشکر کرده اند از شما hakimzadeh برای ارسال این پست سودمند:


  20. #13
    مدیر کل انجمن ها morteza_rk آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Apr 2009
    نام
    مرتضی رحیمی کردمحله
    نوشته ها
    2,071
    تشکر
    2,376
    تشکر شده 2,899 بار در 1,263 پست

    پیش فرض

    آقا برات آرزوی موفقت دارم. ممنون از اطلاعاتی که در اختیارمون قرار دادی.
    .
    اَللّهُمَ صَلّ عَلی مُحَمَّد وَ آلِ مُحَمَّد وَ عَجّل الفَرَجَهُم


    وبلاگ شخصی من

  21. کاربران : 2 تشکر کرده اند از شما morteza_rk برای ارسال این پست سودمند:


  22. #14
    کاربر ارشد 1nafar آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Jul 2007
    نوشته ها
    2,745
    تشکر
    1,266
    تشکر شده 4,874 بار در 1,377 پست

    پیش فرض

    سلام
    با مطالعه ي فايل زير ميتونيد اطلاعات بيشتر رو در مورد ngr‌ يا NEUTRAL GROUNDING RESISTORS بدست بياريد :

  23. کاربران : 5 تشکر کرده اند از شما 1nafar برای ارسال این پست سودمند:


  24. #15
    کاربر فعال safavism آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Mar 2011
    نام
    سیدمحمدصفوی
    نوشته ها
    299
    تشکر
    144
    تشکر شده 245 بار در 132 پست

    پیش فرض

    با سلام
    از این نوع مقاومتها (چندین مقاومت سری با توان بالا حدود 20 وات) جهت تست فرستنده ها که از خط آنتن یا فیدر جدا شدن و نیازی نیس که چیزی از آنتن پخش بشه استفاده میشه به عبارت دیگر بجای آنتن استفاده میشه که خروجی فرستنده (50 اهم)مستقیما روی مقاومتها قرار میگیرد و بصورت حرارت تلف میشه چون قدرت rf بالا است و نزدیک شدن به ان بسیار خطرناک و کشنده است از یه حصار استفاده میشه که اطراف آن کشیده شده و از دو یا سه فن جهت خنک شدن مقاومتها استفاده میشه...در فرستنده ها که قدرت آنها بالا است (کیلو وات) حتی دور اطاقک آنتن و طبقه مچینگ حصار فلزی یا آجری کشیده میشه وگرنه نزدیک شدن به آنتن مساوی است با کباب شدن و در آخر مرگ...جهت اطلاع دوستان مطالبی که در دروس تخصصی دانشگاه تدریس میشه خیلی متفاوت با آنچه که در بیرونه..
    ویرایش توسط safavism : 12-02-2012 در ساعت 17:14

  25. کاربران : 5 تشکر کرده اند از شما safavism برای ارسال این پست سودمند:


  26. #16
    همکار hakimzadeh آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Aug 2010
    نام
    غلامرضا حکیم زاده
    نوشته ها
    150
    تشکر
    147
    تشکر شده 418 بار در 118 پست

    پیش فرض

    البته من اطلاعات مختصری در مورد آنتنها و فرستنده های پرقدرت دارم.ولی تا اونجا که می دانم فرستنده های پرقدرت در طیف کیلو وات رنج بندی می شوند.
    ولی این نوع مقاومتها در رنجهای چند ده مگاواتی تولید شده و اساسا" با مقاومتهای انتنها باید متفاوت باشند.
    اگر درخصوص مقاومتهایی که فرموده ای مطالبی داری یا لینکی میشناسی لطفا" ارائه نمایید.

  27. کاربران : 3 تشکر کرده اند از شما hakimzadeh برای ارسال این پست سودمند:


  28. #17
    کاربر فعال safavism آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Mar 2011
    نام
    سیدمحمدصفوی
    نوشته ها
    299
    تشکر
    144
    تشکر شده 245 بار در 132 پست

    پیش فرض

    با سلام
    کاملا صحیح میفرمایید جسارتا بنده یکی از موارد استفاده از این مقاومتها را گفتم که در رنج پایین تر از مگا هست..البته الان در کشور خودمان فرستنده 1 مگاواتی هم داریم بدلیل شرایط کاری و ومقررات موجود قادر به ارایه جزییات نیستم ولی تا حد ممکن عکسها و مطالبی که مقررات اجازه میده در آینده جهت اطلاع دوستان بزرگوار خواهم گذاشت متشکرم
    ویرایش توسط safavism : 13-02-2012 در ساعت 11:52