NOTICE توجه: این یک موضوع قدیمی است که آخرین پست ارسالی آن مربوط به 5175 روز قبل است . لطفا فقط پاسخ ها ، سوالات و درخواست های 100 درصد مرتبط را به آن ارسال کنید و برای درخواست ها و سوالات جدید موضوع جدیدی را ایجاد کنید
نمایش نتایج: از 1 به 11 از 11

موضوع: شناخت کارتها

  1. #1
    کاربر علاقه مند usef آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Mar 2009
    نام
    یوسف
    نوشته ها
    76
    تشکر
    4
    تشکر شده 17 بار در 16 پست

    پیش فرض شناخت کارتها

    سلام
    در مورد کارتها
    خب power supply و کارت ورود وي و خروجی رو ميدونيم ميريم سر ماژول هاي خاص اوليش IM هست. کابل ارتباطي اين ماژول از چه نوعي بايد باشه؟چه پروتوکلي استفاده
    ميشه؟ارتباط بين ماژول ها از پشت کارت برقرار است.اينکه ميگيم IM ماژول بايد تو اسلات 3 باشه و اگه لازم نباشه جاي اونو خالي ميزاريم. من فکر ميکنم که تو حالت نرمافزاري
    ما جاي اونو خالي ميزاريم تو عمل بايد ماژول ها چسبيده هم باشن اونوقت چطور ميتونن ارتباط داشته باشن؟

  2. # ADS
    Circuit advertisement
    تاریخ عضویت
    Always
    نام
    Advertising world
    نوشته ها
    Many
     

  3. #2
    مدیر کل انجمن ها morteza_rk آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Apr 2009
    نام
    مرتضی رحیمی کردمحله
    نوشته ها
    2,071
    تشکر
    2,376
    تشکر شده 2,899 بار در 1,263 پست

    پیش فرض

    سلام

    والا بحثت خیلی نامفهومه مهندس! یکم بهش رنگ و رو بده! یه مقدمه ای ، توضیحی.... اینطوری که آدم بدتر گیج میشه.

    بنظرم اول شما بگو که می خوای چیکار کنی و اهدافت چیه ، بعد شروع کن به توضیحات.
    .
    اَللّهُمَ صَلّ عَلی مُحَمَّد وَ آلِ مُحَمَّد وَ عَجّل الفَرَجَهُم


    وبلاگ شخصی من

  4. #3
    کاربر علاقه مند usef آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Mar 2009
    نام
    یوسف
    نوشته ها
    76
    تشکر
    4
    تشکر شده 17 بار در 16 پست

    پیش فرض

    والا بحث سر شناخت ماژول s7300 است .
    هدف ما شناخت این نوع از plc است
    همین

  5. #4
    کاربر علاقه مند
    تاریخ عضویت
    Dec 2008
    نوشته ها
    32
    تشکر
    2
    تشکر شده 29 بار در 15 پست

    پیش فرض

    با سلام :D

    بذار کلی هم سری 300 رو بگیم هم 400 رو

    تو سری 300 رک هم یه تیکه فلزه بنام ریل ، تو سری 400 یه مدار الکترونیکی هست که اسلات داره و کارتها روی آون قرار میگیرند .

    خب ماژول IM چی هست ؟ می دونیم روی هر رک محدودیت ماژول داریم و نمی تونیم روی اون بیش از یه تعداد مشخص کارت قرار بدیم ، حالا اگه تعداد ورودی خروجی ها مون زیاد باشه میایم یه سری رک قرار میدیم بنام رک توسعه که روش معمولاً ( نه همیشه ) فقط SM هامون ( DI/DO/AI/AO) ها قرار دارند و ارتباط این رکها رو با رک مرکزی ( رکی هست که CPU روش قرار داره) رو با IM برقرار میکنم ، تو سری 300 معمولاً یه ماژول ارتباطی از نوع SEND روی رک مرکزی و یه ماژول ارتباطی IM از نوع Receive روی سایر ریکها قرار میدیم ارتباط بین IM ها بستگی به نوعشون داره و لی معمولاً پروفی باس هست و پروفی باس رو هم میشه با فیبر نوری یا کابل مسی پیاده کرد

    تو سری 300 اگه بخوایم بین کارتها خالی باشه یه Dummy ماژول میذاریم بینیشون و تو سری 400 اسلاتش رو خالی میذاریم ، ارتباط بین کارتها تو سری 300 از طریق یه کابل فلت از زیر کارت با CPU صورت میگیره


    اینو داشته باش تا یه مثال عملی هم بزنیم

  6. کاربران : 2 تشکر کرده اند از شما Amiri برای ارسال این پست سودمند:


  7. #5
    کاربر علاقه مند
    تاریخ عضویت
    Dec 2008
    نوشته ها
    32
    تشکر
    2
    تشکر شده 29 بار در 15 پست

    پیش فرض

    با سلام :D

    یه مثال عملی از سری 400

    فرض کن یه سیستم داری با 12 رک توسعه یک رک مرکزی مبتنی بر سی پسی یو 417H که سیستمت هم باید Redundant باشه


    خب با ماژولهای روی رکهای توسعه کاری نداریم همشون SM هستند

    اما تو رک مرکزی نیازی به ماژول SEND نداریم چرا چون خود CPU سری 417 روش Profibus DP داره پس اینکار رو میکنیم همه رکها یه IM میذاریم همه رو به هم وصل میکنیم میدیم به DP سی پی یو ، تو HW Config به صورت زیر میشه ، این رو هم بگم دو تا بودن باس بخاطر ردادنت بودن سیستم هست پس ما روی هر رک هم دو تا IM میخوایم چون دوتا باس داریم

    http://img514.imageshack.us/img514/8169/hwconfig.jpg


    اینهم تنظیمات یکی از رکها به اسلات دوم دقت کن


    http://img709.imageshack.us/img709/5761/hwconfig2.jpg
    هر ماژول IM از یکسری SM های خاص پشتیبانی میکنه ، یه ماژول که خیلی استفاده میشه ET-200M هست

    این ماژولهایی هست که توسط ET-200M ساپرت میشه



    http://img222.imageshack.us/img222/9027/hwconfig3.jpg
    تا اینجا رو داشته باش باقیش برای بعد ...
    ویرایش توسط Amiri : 26-02-2010 در ساعت 21:01

  8. #6
    کاربر علاقه مند
    تاریخ عضویت
    Dec 2008
    نوشته ها
    32
    تشکر
    2
    تشکر شده 29 بار در 15 پست

    پیش فرض

    با سلام :D

    تنظیمات پروفی باس در netpro به صورت ذیل میشه ، سب رنگها ماژولهای CP برای ارتباط اترنت صنعتی هستند که ربطی به بحث ما ندارند ما فقط با بنفش ها کار داریم ، نوع ارتباط رو دقت کن که باس هست


    http://img36.imageshack.us/img36/9378/netpro.jpg

    پیکربندی رک ها مون به صورت زیره دقت داشته باش که دلیل 2 تا بودن ماژولها Redundant بودن سیستم هست دقت کن که از IM ها روی اسلات دوم هست یکی دیگه روی اسلات سوم که اونی که روی دومی هست ردادنت هست ، در ضمن به هر کدوم دوتا کابل بنفش رنگ پروفی باس وارد شده که یکی وروی به کارت هست یکی خروجی به باس اصلی



    http://img683.imageshack.us/img683/893/et200m.jpg
    ارتباط با رک مرکزی ( ما روی رک مرکزی فقط یه PS داریم با یه CPU و دوتا CP ) انینجا یکی از رکها تو تصویر هست سمت چپش هم یه سیستم مشابه با تنظیمات بالا هست که ردادنت این سیتم هست ( دو تا بودن سی پی ها هم بخاطر همین موضوعه ) متاسفانه ارتباط مشخص نیست توی تصویر اگه تصویر بهتری پیدا کردم یذارم اینجا



    http://img683.imageshack.us/img683/7529/cpu0.jpg



    شاد باشید
    ویرایش توسط Amiri : 26-02-2010 در ساعت 21:03

  9. #7
    کاربر علاقه مند
    تاریخ عضویت
    Dec 2008
    نوشته ها
    32
    تشکر
    2
    تشکر شده 29 بار در 15 پست

    پیش فرض

    با سلام


    اینم یه تصویر دقیق تر اگه به زیر CPU ها دقت کنی کابل پروفی باس که ارتباط IM ها با CPU رو برقرار میکنه رو میبینی

    [Ihttp://img693.imageshack.us/img693/4636/93349569.jpg


    شاد باشی
    ویرایش توسط Amiri : 26-02-2010 در ساعت 21:04

  10. #8
    کاربر علاقه مند usef آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Mar 2009
    نام
    یوسف
    نوشته ها
    76
    تشکر
    4
    تشکر شده 17 بار در 16 پست

    پیش فرض

    سلام. دمت گرم
    دیگه دادش تر کوندی دیگه .:D
    من دیده بودم تو بین کارتها یه ارتباط بود البته تو s300 . میشه در مورد ارتباط cpu بین کارتها توضیح بدین تو s300 ?

  11. #9
    کاربر علاقه مند usef آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Mar 2009
    نام
    یوسف
    نوشته ها
    76
    تشکر
    4
    تشکر شده 17 بار در 16 پست

    پیش فرض

    شرمنده عکسی که فرستادی بتز نمی شن . کاش دانلودی میزاشتی

  12. #10
    کاربر علاقه مند
    تاریخ عضویت
    Dec 2008
    نوشته ها
    32
    تشکر
    2
    تشکر شده 29 بار در 15 پست

    پیش فرض

    شرمنده عکسی که فرستادی بتز نمی شن . کاش دانلودی میزاشتی
    اصلاح شد ، با فایر فاکس هم چک کردم ، اگه اینبار هم عکس نصفه باز میشه کافیه رفرش کنی صفحه ات رو


    من دیده بودم تو بین کارتها یه ارتباط بود البته تو s300 . میشه در مورد ارتباط cpu بین کارتها توضیح بدین تو s300 ?
    تو سری 300 هم مشابه سری 400 هست IM مثل یه کارت معمولی قرار میگیره و به بقیه کارتها وصل میشه به همون روش معمولی اتصال کارتها تو 300 ، برای ارتباط با CPU یا مثل اینجا پروفی باس استفاده میشه ، یا یه ماژول IM SEND روی رک مرکز قراری داده میشه و ارتباط بین IM ها برقرار میشه ، ارتباط بین IM ها هم بستگی به نوع IM ها داره و میتونه پروفی باس یا نوع دیگه ای باشه ...


    من رفتم مسافرت انشا ا.. بقیه سئوالات رو باشه واسه وقتی که برگشتم

    شاد باشید

  13. #11
    کاربر علاقه مند usef آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Mar 2009
    نام
    یوسف
    نوشته ها
    76
    تشکر
    4
    تشکر شده 17 بار در 16 پست

    پیش فرض

    چاکرم
    ان شالله خوش بگذره . البته ما دلمون تنگ میشه

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •