NOTICE توجه: این یک موضوع قدیمی است که آخرین پست ارسالی آن مربوط به 3182 روز قبل است . لطفا فقط پاسخ ها ، سوالات و درخواست های 100 درصد مرتبط را به آن ارسال کنید و برای درخواست ها و سوالات جدید موضوع جدیدی را ایجاد کنید
نمایش نتایج: از 1 به 4 از 4

موضوع: اتصال سون سگمنت به 1768

  1. #1
    کاربر علاقه مند
    تاریخ عضویت
    Jul 2015
    نوشته ها
    25
    تشکر
    2
    تشکر شده 0 بار در 0 پست

    پیش فرض اتصال سون سگمنت به 1768

    سلام دوستان
    من می خواهم با یک سون سگمنت 4تایی کاتد مشترک ، دما را روی سون سگمنت نشان دهم . ولی اصلا پایه های سون درست نمیشه.
    (سون سگمنت 4 تایی و 12 پایه است)
    مشکل اینجاست که من نمی دونم پایه های سون را به کدام پورت باید نصب کنم .
    مشکل بعدی اینکه پایه های مشترک را باید به کدام پورت وصل کنم .

    خواهشا اگر میدونید فوری (ببخشید البته) کمک کنید . یک هفته است فکرم را مشغول کرده و زمان پروژه ام داره تمام میشه .

    میکرو lpc 1768

    برنامه نوشته شده هم به این صورته :



    کد:
    
    
    ویرایش توسط hossein1122 : 30-08-2015 در ساعت 09:20

  2. # ADS
    Circuit advertisement
    تاریخ عضویت
    Always
    نوشته ها
    Many
     

  3. #2
    مدیر انجمن mzarkoob آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Jun 2011
    نام
    مهدی زرکوب
    نوشته ها
    2,902
    تشکر
    1,202
    تشکر شده 2,317 بار در 1,273 پست

    پیش فرض

    سلام
    راه اندازی سون سگمنت یک هفته وقتتون را گرفته !؟
    اگه اصول عملکرد را استفاده کنید ساده هست. برنامه اش هم با avr زیاده که بشه تغییر داد

  4. #3
    کاربر علاقه مند
    تاریخ عضویت
    Jul 2015
    نوشته ها
    25
    تشکر
    2
    تشکر شده 0 بار در 0 پست

    پیش فرض

    راهنمایی بیشتر لطفا
    پایه های مشتر ک ، باید به خود میکرو وصل بشه ؟ (دیکودر نیاز داره یا نه؟)
    7سگمنت چهارتایی و کاتد مشترک است
    ویرایش توسط hossein1122 : 12-08-2015 در ساعت 20:22

  5. #4
    کاربر فعال
    تاریخ عضویت
    Mar 2010
    نوشته ها
    236
    تشکر
    101
    تشکر شده 246 بار در 163 پست

    پیش فرض

    برای راه اندازی سون سگمنت باید جریان سگمنت ها رو تامین کنید و رفرش صفحه رو انجام بدید
    به نظرم به جای این کارها از ای سی max7221 استفاده کنید . رابطتون میشه spi ، دیگه مشکل جریان ندارید ( خود ای سی تامین میکنه ) تا 8 تا سگمنت رو پشتیبانی میکنه
    و همچنین رفرش صفحه هم خود ای سی انجام میده . عملا شما فقط عددها رو به ای سی میدید خودش همه کار رو انجام میده.

موضوعات مشابه

  1. [درخواست] اتصال پورت های سون سگمنت به میکرو
    توسط korosh00 در انجمن AVR
    پاسخ: 4
    آخرين نوشته: 22-06-2015, 15:21
  2. پاسخ: 2
    آخرين نوشته: 01-03-2015, 19:51
  3. اتصال سون سگمنت 12ولتي به ميکرو
    توسط danger در انجمن AVR
    پاسخ: 5
    آخرين نوشته: 02-10-2014, 10:22
  4. اتصال سون سگمنت به ميكرو
    توسط mohammad1221 در انجمن PIC
    پاسخ: 5
    آخرين نوشته: 17-04-2012, 01:17
  5. اتصال سون سگمنت به ميكرو
    توسط mohammadr در انجمن AVR
    پاسخ: 2
    آخرين نوشته: 22-07-2008, 10:57

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •