نوشته اصلی توسط
morteza_rk
سلام
به نظر من بهترین روش کنترل جریانه. یعنی شما با استفاده از ct جریان فن هارو اندازه بگیرید حالا چنانچه این جریان صفر شد دو حالت ممکنه اتفاق افتاده باشه :
1. فن توسط اپراتور خاموش شده باشه.
2. فن در اثر سوختن خاموش شده باشه.
برای تمایز این دو حالت باید در برنامه نویسی یک متغیر داشته باشید که در صورت خاموش کردن فن از بوسیله کاربر مقدارش 1 بشه. پس زماینکه فن خاموش شده ولی این متغیر 1 نیست یعنی فن در اثر عوامل یرونی (سوختن) خاموش شده.
ضمن اینکه استفاده از ct این مزیت رو داره که اضافه جریان رو هم میشه تشخیص داد که ممکنه در اثر گیر کردن پره ها به بدنه یا خرابی بلبرینگ شافت و ... پیش اومده و داره باعث سوختن فن میشه.