    پیش فرض استفاده از ارتباط rs485 در lpc1788

    سلام.دوستان كسي با اين حالت LPC1788 كار كرده؟
    من ميخوام خروجيه 3 تا سنسور رو به LPC1788 وصل كنم.خروجيه اين 3 تا سنسور از نوع RS485 هستش. من تابحال با RS485 كار نكردم ولي UART رو بلدم.
    چه چيزخاصي بايد ياد بگيرم واسه RS485 ؟؟
    تو ديتاشيت ميكرو واسه هر UARTش يه پايه رو نوشته : RS-485/EIA-485 output enable signal for UARTx . اين به چه معنيه؟؟چجوريه بايد استفاده كنم؟؟
    مرسي

  2. # ADS
    Circuit advertisement
    تاریخ عضویت
    Always
    نوشته ها
    Many
     

  3. #2
    مدیر انجمن Aghaeifar آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Feb 2010
    نام
    علی آقائی فر
    نوشته ها
    751
    تشکر
    552
    تشکر شده 975 بار در 440 پست

    پیش فرض

    سلام
    برای اینکه کارت راحت بکنی یه ای سی Max485 یا adm485 بگیر و با اون این کار رو انجام بده. ورودی سریال می دی و خودش 485 می کنه می فرسته و می گیره.
    نمی دونم خود میکرو هم می تونه مستقیم پروتکل rs485 رو بسازه یا نه.
    ما در انتظار رویت خورشیدیم ...

    اللهم عجل لولیک الفرج

  4. تشکرها از این نوشته :


  5. #3
    کاربر علاقه مند
    تاریخ عضویت
    May 2014
    نوشته ها
    46
    تشکر
    40
    تشکر شده 6 بار در 6 پست

    پیش فرض

    نقل قول نوشته اصلی توسط Aghaeifar نمایش پست ها
    سلام
    برای اینکه کارت راحت بکنی یه ای سی Max485 یا adm485 بگیر و با اون این کار رو انجام بده. ورودی سریال می دی و خودش 485 می کنه می فرسته و می گیره.
    نمی دونم خود میکرو هم می تونه مستقیم پروتکل rs485 رو بسازه یا نه.
    مرسي
    همين كار رو كردم.
    تو ديتاشيت LPC1788 پايه هاي OE براي UART0,2,3,4 و DTR براي UART1 اين توضيح رو داده
    RS-485/EIA-485 output enable signal for UART
    بايد اين پايه رو به DE و RE از max485 وصل كنم؟؟؟

موضوعات مشابه

  1. استفاده از مد RS485 در lpc1768
    توسط mzarkoob در انجمن LPC series (NXP)
    پاسخ: 8
    آخرين نوشته: 12-07-2014, 14:32
  2. چطور از rs485 استفاده کنم؟
    توسط gbg در انجمن AT91 series (ATMEL)
    پاسخ: 19
    آخرين نوشته: 08-07-2014, 18:25
  3. Rs485
    توسط gbg در انجمن الکترونیک
    پاسخ: 13
    آخرين نوشته: 08-07-2014, 18:09
  4. [سوال] استفاده از adc سرعت بالا با lpc1788
    توسط kiarash1990 در انجمن LPC series (NXP)
    پاسخ: 3
    آخرين نوشته: 21-11-2013, 20:22
  5. استفاده از تایمر های lpc1788 در مد کپچر
    توسط kamikazi در انجمن LPC series (NXP)
    پاسخ: 3
    آخرين نوشته: 08-06-2013, 22:24

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •