موضوع: مشکل اساسی در برق 20 kv نیاز کمک

  1. #1
    عضو جدید
    تاریخ عضویت
    Apr 2014
    نوشته ها
    6
    تشکر
    0
    تشکر شده 0 بار در 0 پست

    Icon17 مشکل با نوسان بسیار شدید در برق شهری 220 ولت

    سلام
    مشکل اساسی این است که نوسان بسیار شدیدی وجود داره یعنی بین 160 تا 20 ولت نوسان داره . این مربوط برق شهری هست که باید 220 ولت ثابت باشه
    ولتاژ ورودی برق شهری 150 تا 180 ولت هست
    و برای مدت کوتاهی این ولتاژ به 100 ولت میرسد <<<<>>>>> یعنی 50 ثانیه طول میکشد تا از 150 ولت به 100 ولت کاهش میابد .
    بعد در مدت 5 ثانیه از 100 به تقریبا 10 ولت کاهش میابد و برای 2:30 تا 3 دقیقه در همین حالت باقی میماند و برای مدت 1 دقیقه طول میکشد تا ولتاژ به 150برسد
    و برای 20 تا 30 دقیقه ولتاژ ثابت میماند دوباره همین روال ادامه دارد
    * در زمان اوج مصرف این حالت بوجود میاید مانند ظهر و اوایل شب تا ساعت 12 شب
    * فاصله ار سب استیشن حدودا 70 km
    * این مشکل برق شهری منظقه ما هست
    از تمامی کسانی که میتوانند کمکی ذر این مورد داشته باشن خواهشمندیم که همکاری کنید
    ویرایش توسط jahanam : 24-06-2014 در ساعت 11:11

  2. # ADS
    Circuit advertisement
    تاریخ عضویت
    Always
    نوشته ها
    Many
     

  3. #2
    مدیر بخش STM32 sigma-mx آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Nov 2009
    نام
    سعید شریفیان
    نوشته ها
    1,421
    تشکر
    804
    تشکر شده 2,520 بار در 978 پست

    پیش فرض

    منظور شما دقیقا چیه ؟! چجور کمکی انتظار دارید ؟
    سوالتونو یا درخواستتونو باید دقیق بیان کنید همچنین از عنوان مناسب برای تاپیک استفاده کنید .

  4. #3
    عضو جدید
    تاریخ عضویت
    Apr 2014
    نوشته ها
    6
    تشکر
    0
    تشکر شده 0 بار در 0 پست

    پیش فرض

    ببینید مشکل احتمالی در شبکه برق قدرت وجود دارد . اما نمیشه پیداش کرد . مشکل هم اینکه برق نوسان بسیار شدید داره . یعنی به حد صفر میرسه و دوباره بالا میره . نمیدونم چه عنوانی استفاده کنم اگه کسی رو میشناسید که بتونه کمکی کنه معرفی کنید یا اگه خودتون توانایی دارید کمک کنید
    ویرایش توسط jahanam : 24-06-2014 در ساعت 11:13

  5. #4
    Banned
    تاریخ عضویت
    Apr 2013
    نام
    صادق علی بخشی
    نوشته ها
    1,148
    تشکر
    1,183
    تشکر شده 1,276 بار در 702 پست

    پیش فرض

    ویرایش توسط sadeghbakhshi : 19-09-2015 در ساعت 04:16

  6. کاربران : 3 تشکر کرده اند از شما sadeghbakhshi برای ارسال این پست سودمند:


  7. #5
    عضو جدید
    تاریخ عضویت
    Apr 2014
    نوشته ها
    6
    تشکر
    0
    تشکر شده 0 بار در 0 پست

    پیش فرض

    بازم سلام
    فکر کنم نیاز هست بازم اطلاعات بیشتری بدم
    من حمید دانشجوی سال سوم میکاترونیک از دانشگاه هرات ( افغانستان )هستم البته دوره فنی و حرفه ای در رشته برق قدرت خوندم
    درباره دسترسی به شبکه توضیع و سب استیشن اره دسترسی دارم چون با ریاست برق همکاری دارم
    اینجا کمبود بسیار شدید متخصص داریم این مشکل هم طوریه که همه داریم تلاش میکنیم علت رو پیدا کنیم
    شکایت و اینا هم اینحا کاربردی نداره چون تقریبا قانونی وجود نداره .
    صدا و سیما هم هزار بار پخش کرده تاثیری نداشته مشکل عمومی هست و ....
    به هر حال
    ویرایش توسط KHM : 25-06-2014 در ساعت 12:08

  8. #6
    عضو جدید
    تاریخ عضویت
    Apr 2014
    نوشته ها
    6
    تشکر
    0
    تشکر شده 0 بار در 0 پست

    پیش فرض

    سلام امید که کسی بتونه کمکی کنه یا جایی رو معرفی کنه که مشکل حل بشه

  9. #7
    کاربر علاقه مند mahdifah آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Aug 2009
    نام
    محمد مهدی
    نوشته ها
    99
    تشکر
    19
    تشکر شده 53 بار در 36 پست

    پیش فرض

    خوب زمانیکه میره توی اوج مصرف ژنراتور نمیتونه بیشتر از اون حد جریان بده و افت ولتاژ روی میده دیگه. اینکه جای تعجب نداره. طول سیم هم خیلی زیاده. باید ترانس جبران کننده بزارید وسط راهش تا افت ولتاژ کم بشه

  10. #8
    عضو جدید
    تاریخ عضویت
    Apr 2014
    نوشته ها
    6
    تشکر
    0
    تشکر شده 0 بار در 0 پست

    پیش فرض

    سلام اوج مصرف ساعت 2 نیمه شب هم هست؟ چون این اتفاق حتی اون زمانم اتفاق میفته بعدشم . ترانس جبران کننده تا چه حد میتونه تاثیر بزاره

    ابته ممکنه دیرتر بیام فردا امتحان دارم

  11. #9
    مدیرکل انجمنها
    تاریخ عضویت
    May 2011
    نام
    احسان صفامنش
    نوشته ها
    1,763
    تشکر
    919
    تشکر شده 2,261 بار در 1,056 پست

    پیش فرض

    میدونید این مشکل در داخل ایستگاه توزیع شما اتفاق میافته یا برق ورودی به ایستگاه شما مشکل داره؟ چطور تست کردین؟ بهتر بگم که میدونید مشکل از کجا و کدوم مرحله ی توزیع ایجاد میشه؟
    مهمترین اصلی که برای عیب یابی به مغز من فرو کردن اینه که از ابتدا (ورودی مدار که اینجا خط ورودی به ایستگاه هست) شروع کن به تست
    ویرایش توسط esisafa : 03-07-2014 در ساعت 00:09

  12. تشکرها از این نوشته :


  13. #10
    عضو جدید
    تاریخ عضویت
    Apr 2014
    نوشته ها
    6
    تشکر
    0
    تشکر شده 0 بار در 0 پست

    پیش فرض

    سلام برعکس تست گردیم یعنی ترانس 20 کیلو به 400 سالم بودن . خط 20 کیلو تا پست توضیع هیچ مشکلی نداشت در خود پست 132 کیلو به 20 کیلو هم مشکلی نداشته ورودی هم مشکلی نداشت

    البته توان ورودی اصلی که برق ورودی از ایران و ترکمنستان هست پایین تر از نیازه و فاصله از مصرف کننده تا پست توضیع حدودا 70 کیلومتره البته درمناطقی هم که فاصله کمتری دارن هم این مشکل هست یعنی تا 30 کیلومتری

    ببنید خودم یه حدثی میزنم در قسمت مصرف کننده های خانگی استابلیزر یا ترانس تقویت ولتاژ دارن تقریبا همه دارن چون برق ورودی بین 110 تا 180 ولت درهرمنطقته متفاوت هستش ترانس میتونه برق 60 ولت رو به 220 برسونه تقریبا همه ترانسها
    این باعث اخظلاف فاز از جریان میشه و کم کم به دلیل پایین امدن توان اکتیو ولتاژ ورودی پایین میادش و ترانس ها هم با قدرت بیشتری کار میکنن تا ولتاژ رو تامینن کنن و این یعنی اخطلاف بیشتر ولتاژ از جریان .ببنید اگه حرف منطقیه با بقیه هم به اشتراک بزارم

  14. #11
    مدیرکل انجمنها
    تاریخ عضویت
    May 2011
    نام
    احسان صفامنش
    نوشته ها
    1,763
    تشکر
    919
    تشکر شده 2,261 بار در 1,056 پست

    پیش فرض

    اگر فکر میکنید مشکل از مصرف کننده ها ایجاد میشه شما یک تستی بزنید. قبل از زمانی که معمولا این اتفاق میافته به صورت دستی قسمتی از بار رو از مدار خارج کنید. مثلا یک قسمت شهر رو از مدار خارج کنید. ببینید اگر بار کاهش پیدا کنه مشکلی پیش نمیاد.

  15. تشکرها از این نوشته :


  16. #12
    تازه وارد
    تاریخ عضویت
    Mar 2014
    نوشته ها
    1
    تشکر
    0
    تشکر شده 0 بار در 0 پست

    پیش فرض

    نقل قول نوشته اصلی توسط jahanam نمایش پست ها
    سلام برعکس تست گردیم یعنی ترانس 20 کیلو به 400 سالم بودن . خط 20 کیلو تا پست توضیع هیچ مشکلی نداشت در خود پست 132 کیلو به 20 کیلو هم مشکلی نداشته ورودی هم مشکلی نداشت

    البته توان ورودی اصلی که برق ورودی از ایران و ترکمنستان هست پایین تر از نیازه و فاصله از مصرف کننده تا پست توضیع حدودا 70 کیلومتره البته درمناطقی هم که فاصله کمتری دارن هم این مشکل هست یعنی تا 30 کیلومتری

    ببنید خودم یه حدثی میزنم در قسمت مصرف کننده های خانگی استابلیزر یا ترانس تقویت ولتاژ دارن تقریبا همه دارن چون برق ورودی بین 110 تا 180 ولت درهرمنطقته متفاوت هستش ترانس میتونه برق 60 ولت رو به 220 برسونه تقریبا همه ترانسها
    این باعث اخظلاف فاز از جریان میشه و کم کم به دلیل پایین امدن توان اکتیو ولتاژ ورودی پایین میادش و ترانس ها هم با قدرت بیشتری کار میکنن تا ولتاژ رو تامینن کنن و این یعنی اخطلاف بیشتر ولتاژ از جریان .ببنید اگه حرف منطقیه با بقیه هم به اشتراک بزارم
    بیشتر توضیح بده حدستو تا کمکت کنم

موضوعات مشابه

  1. کسی دیتاشیت این آی سی داره؟؟
    توسط jonbakhsh در انجمن سایر موارد
    پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 08-10-2012, 23:24
  2. راه‌اندازی کارشناسی ارشد رشته مهندسی رباتیک در دانشگاه صنعتی امیرکبیر
    توسط ROBOTICS در انجمن اخبار کامپیوتر و IT و مسابقات رباتیک
    پاسخ: 2
    آخرين نوشته: 30-04-2011, 21:31
  3. افزوده شدن کارشناسی مهندسی رباتیک به رشته های فراگیر دانشگاه پیام نور
    توسط ROBOTICS در انجمن اخبار کامپیوتر و IT و مسابقات رباتیک
    پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 01-01-2011, 18:47
  4. دروس دوره کارشناسی مهندسی رباتیک دانشگاه swinburne
    توسط processor در انجمن مفاهیم اولیه در رباتیک
    پاسخ: 2
    آخرين نوشته: 08-10-2010, 11:45

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •