موضوع: چک کردن برق سه فاز توسط avr

  1. #1
    کاربر علاقه مند
    تاریخ عضویت
    Feb 2011
    نوشته ها
    40
    تشکر
    33
    تشکر شده 9 بار در 4 پست

    پیش فرض چک کردن برق سه فاز توسط avr

    سلام دوستان
    مدتیه که میخوام مداری طراحی کنم که در صورتی که برق سه فاز دو فاز شده(یعنی ولتاز یکی از شاخه ها کم شد)یه اخطاری بده...
    اولین مشکل اینه که چطور avr رو ایزوله کنیم از برق 3 فاز و در عین حال بتونیم ولتاژ هر فاز رو هم چک کنم که در صورتی که کمتر از نرمالش شد
    یه رفلکسی نشون بده....

  2. # ADS
    Circuit advertisement
    تاریخ عضویت
    Always
    نوشته ها
    Many
     

  3. #2
    ناظم انجمن Ma3ood آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Aug 2011
    نام
    مسعود
    نوشته ها
    2,248
    تشکر
    1,912
    تشکر شده 3,087 بار در 1,509 پست

    پیش فرض

    خوب چرا از کنترل فاز استفاده نمی کنید ؟

  4. کاربران : 2 تشکر کرده اند از شما Ma3ood برای ارسال این پست سودمند:


  5. #3
    کاربر علاقه مند
    تاریخ عضویت
    Feb 2011
    نوشته ها
    40
    تشکر
    33
    تشکر شده 9 بار در 4 پست

    پیش فرض

    کلا همه قطعات موجود که سه فاز هستن کنترل فاز دارن(منظورم تو تابلویی هست که بشون متصل هستن)
    ولی همیشه درست کار نمیکنن این کنترل فاز ها و باعث سوختن قطعه میشن
    در ضمن بعضی از وسایل عادی هم همین مشکل رو دارن و در این طور نوسانات میسوزن

    در نهایت اینم چیزی هست که من میخوام بسازم،و شما به دید یه پروژه بش نگاه کنید
    یه چیزی که به ذهنم رسیده استفاده از سه تا ترانس هست و با اندازه گیری ولتاژ خروجی ترانس ها ولتاز ورودی رو محاسبه کنم
    ولی این روش 2 تا ایراد داره
    1مدار کاملا ایزوله نیست
    2دقیقا نمیدون ولتاژ خروجی به ولتاژ ورودی با چه نسبتی تغیر میکنه،خطی هست یا نه...

  6. #4
    ناظم انجمن Ma3ood آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Aug 2011
    نام
    مسعود
    نوشته ها
    2,248
    تشکر
    1,912
    تشکر شده 3,087 بار در 1,509 پست

    پیش فرض

    درست کار نکردن بعضی از کنترل فازها برمیگرده به ساخت اونها که بردارهای ایرانی خودمون میسازند و تا میتونند جنس بی کیفیت استفاده میکنن !
    اما در مورد کار شما در کنترل فازها از روش القا استفاده میشه منظور همون ترانسهای CT هست شما میتونی روشهای متفاوتی را استفاده کنی مثلا در این تاپیک که با استفاده از اپتوکوپیلر ساخته شده بهره بگیرید
    نیازی به اندازه گیری ولتاژ نیست ، فقط بودن و نبودنش مساله هست .

  7. کاربران : 3 تشکر کرده اند از شما Ma3ood برای ارسال این پست سودمند:


  8. #5
    کاربر علاقه مند
    تاریخ عضویت
    Feb 2011
    نوشته ها
    40
    تشکر
    33
    تشکر شده 9 بار در 4 پست

    پیش فرض

    یه سوالی که هست مقدار ولتاز ac هر شاخه بعد از نیمه dc شودن
    چند ولت میشه؟!
    این مدار ها رو میشه برای اونا استفاده کرد؟

  9. #6
    ناظم انجمن Ma3ood آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Aug 2011
    نام
    مسعود
    نوشته ها
    2,248
    تشکر
    1,912
    تشکر شده 3,087 بار در 1,509 پست

    پیش فرض

    شما اگه بخواهید ترانس استفاده کنی میتونی مثلا 220 به 12 و غیره استفاده کنید
    رابطه برای یکسو ساز نیم موج میشه Vdc=0.318VP هست که vp=1.414*vrms
    مشکلی نیست در استفاده شما کاربرد مهمه ، که میخواهید دقیقا ولتاژ خروجی هر فاز را اندازه بگیرید و یا قطع بودن را تشخیص بدهید .

  10. کاربران : 2 تشکر کرده اند از شما Ma3ood برای ارسال این پست سودمند:


  11. #7
    کاربر علاقه مند
    تاریخ عضویت
    Feb 2011
    نوشته ها
    40
    تشکر
    33
    تشکر شده 9 بار در 4 پست

    پیش فرض

    نه،فک کنم منظورم رو نتونستم برسونم
    این مدار ها همه برای 220 طراحی شدن(منظورم استفاده از زینر و مقاومته)
    حالا تا جایی که بنده میدونم(مطمئن نیستم ولی!)
    400 ولت هست هر فاز نسبت به اون یکی شاخه ها
    حالا این بعد این که به صورت نیم موج یکسو شد با اون ضریبی که گفتین میشه 565.6v!
    حالا با این سطح ولتاژ میتونیم باز از اون مدار ها برای کاهش ولتاژ استفاده کنم؟!

    ترانس 2 تا مشکل داره،
    اولا خودش باعث نویز میشه
    2جا گیره و گرما و ... زیادی داره که برای 3 فاز میشه 3 تا تراس که دیگه بدتر !

  12. #8
    کاربر علاقه مند
    تاریخ عضویت
    Feb 2011
    نوشته ها
    40
    تشکر
    33
    تشکر شده 9 بار در 4 پست

    پیش فرض

    نبود؟!
    کارم شدیدا گیره دوستان راهنماییهاتون رو دریغ نکنید

  13. #9
    کاربر علاقه مند
    تاریخ عضویت
    Feb 2011
    نوشته ها
    40
    تشکر
    33
    تشکر شده 9 بار در 4 پست

    پیش فرض

    دوستان بعد از مدتها این مشکلم رفع شد ضاهرا
    که نتیجه کارم گزاشتم اینجا:
    http://www.iranmicro.ir/forum/showth...ll=1#post87737
    فقط یه موضوعی که هست من باید
    هر فاز رو به یکی از ورودی های این اپ امپ ها وصل کنم دیگه؟!
    یعنی برای اینکه تو خونه چک کنم کافیه با فاز متر فاز رو مشخص کنم و اونو بدم به ورودی اپ امپ؟

    از اونجایی که مدار خیلی ساده هست بعد این که همه کاراشو کردم یه لحظه دو دل شدم گفتم قبل هر کاری یه مشورط از اساتید بگیرم(به این پروتیوس زیاد اعتماد نمیشه کرد)
    ویرایش توسط amin69 : 31-03-2014 در ساعت 00:37

  14. #10
    کاربر ارشد 1nafar آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Jul 2007
    نوشته ها
    2,745
    تشکر
    1,266
    تشکر شده 4,874 بار در 1,377 پست

    پیش فرض

    سلام

    توی شبکه های سه فاز ولتاژ خط ( هر فاز نسب به زمین ) برابر با 220 ولت و ولتاژ فاز ( هر فاز نسبت به فاز دیگه ) برابر با 380 تا 400 ولت (220 یا 230 ضرب در رایکال 3 ) هست .
    در صورتی که در شبکه شما سیم نول وجود داره ، به جای مقاومت های r6 , r10,r15 دیود زنر 5 ولتی بزارید و مقاومت های r3 , r7,r12 رو یک وات انتخاب کنید . ( مقدار مقاومت ها رو اگه میتونید 2 یا سه برابر کنید ) .
    در کل استفاده از این مدار برای چک کردن قطعی فاز در یک شبکه سه فاز اصولی نیست ، توی سیستم سه فاز ، بین فاز ها 120 درجه اختلاف فاز وجود داره و جمع برداری ولتاژ ها برابر با صفر هست . شما میتونید سه تا مقاومت رو به صورت ستاره ببندید و مقدار ولتاژ موجود در نقطه ی مشترک ستاره رو نسبت به زمین اندازه گیری کنید .

  15. کاربران : 3 تشکر کرده اند از شما 1nafar برای ارسال این پست سودمند:


  16. #11
    ناظم انجمن Ma3ood آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Aug 2011
    نام
    مسعود
    نوشته ها
    2,248
    تشکر
    1,912
    تشکر شده 3,087 بار در 1,509 پست

    پیش فرض

    نقل قول نوشته اصلی توسط 1nafar نمایش پست ها
    . شما میتونید سه تا مقاومت رو به صورت ستاره ببندید و مقدار ولتاژ موجود در نقطه ی مشترک ستاره رو نسبت به زمین اندازه گیری کنید .
    نمونه عملی این مثال را میتونید توضیح بدهید و ضریب اطمینان این روش چقدر هست

  17. #12
    کاربر علاقه مند
    تاریخ عضویت
    Jun 2013
    نام
    mohammad
    نوشته ها
    20
    تشکر
    9
    تشکر شده 27 بار در 10 پست

    پیش فرض

    سلام
    با اجازه ی اساتید این مداری رو که خودم حدود یه سال قبل ساختم اینجا می ذارم شاید به درد شما بخوره
    اینو تو eca هم گذاشتم
    قبل از باز کردن پروتیوس pdf را مطالعه کنید
    http://uplod.ir/mvshxqbph5r3/control...mega_8.rar.htm

  18. کاربران : 4 تشکر کرده اند از شما ry_mohammad برای ارسال این پست سودمند:


  19. #13
    کاربر ارشد 1nafar آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Jul 2007
    نوشته ها
    2,745
    تشکر
    1,266
    تشکر شده 4,874 بار در 1,377 پست

    پیش فرض

    سلام
    نمونه مثال عملی هم در سایت زیر وجود داره :
    سايت مهندس لاچيني | پروژه ها و آموزش الكترونيك و تابلوروان - رله کنترل فاز Three Phase Monitor
    شما باید ولتاژ پایه مشترک مقاومت های r1 و r2 و r3 رو نسبت به زمین اندازه گیری کنید . وجود ولتاژ بر روی این پایه به معنی قطع شدن فاز یا ایجاد آنبالانسی ( افزایش ولتاژ یکی از فاز ها نسبت به دو فاز دیگه ) هست .

  20. کاربران : 5 تشکر کرده اند از شما 1nafar برای ارسال این پست سودمند:


  21. #14
    مدیر کل انجمن ها morteza_rk آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Apr 2009
    نام
    مرتضی رحیمی کردمحله
    نوشته ها
    2,071
    تشکر
    2,376
    تشکر شده 2,899 بار در 1,263 پست

    پیش فرض

    سلام
    فکر کنم دیره! ولی من اینارو پیدا کردم :

    به درد طراحی سخت افزار می خوره.
    فايل هاي پيوست شده فايل هاي پيوست شده
    ویرایش توسط morteza_rk : 02-04-2014 در ساعت 02:50
    .
    اَللّهُمَ صَلّ عَلی مُحَمَّد وَ آلِ مُحَمَّد وَ عَجّل الفَرَجَهُم


    وبلاگ شخصی من

  22. کاربران : 4 تشکر کرده اند از شما morteza_rk برای ارسال این پست سودمند:


موضوعات مشابه

  1. پاسخ: 5
    آخرين نوشته: 19-03-2014, 13:09
  2. [خبر] چاپ بُرد مدار الکترونیکی توسط چاپگر سه بعدی ex1
    توسط Ma3ood در انجمن گفت و گوي آزاد
    پاسخ: 2
    آخرين نوشته: 15-11-2013, 14:27
  3. بلوکه شدن ip توسط سرور
    توسط sajjad_AD در انجمن گفت و گوي آزاد
    پاسخ: 10
    آخرين نوشته: 09-04-2012, 20:50
  4. پاسخ: 5
    آخرين نوشته: 21-06-2010, 17:01
  5. کنترل نور led توسط pwm و adc
    توسط M3R در انجمن AVR
    پاسخ: 14
    آخرين نوشته: 07-02-2010, 21:27

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •