    خلاصه اين v=v/2
    كه دربرنامه شماست همان دما(مجهول ماست) درسته؟
    راستي تو شماتيك شما سر منفي را از اند ديود اولي بايد ببريد كه از كاتد ان برديد
    نقل قول نوشته اصلی توسط amiray نمایش پست ها
    خواهش میکنم.

    در عمل طوری هست که بنا به دلایلی این مقداری که از adc میخونیم ثابت نیست و یکم خطا خواهد داشت. ولی اگه چند بار یه مقدار رو بخونیم و بعد میانگین بگیریم. این مقدار تقریبا ثابت میشه اگه تو عمل تست کنید دقیقا متوجه خواهید شد.


    ببینید ما میدونیم 10mv تغییر ولتاژ معدل یک درجه سناتی گراد یا کلوین هست.
    از طرفی میدونیم که
    1024<<5
    10mv<<x
    از این تناسب x میشود 2.048 که از اینجا میفهمیم یک درجه تغییر دما که معادل 10mv هست معال 2.048 واحد تغییر در عدد خوانده شده از adc خواهد بود. پس ما باید عدد adc را تقسیم بر 2.048کنیم که من این عدد رو 2 در نضر گرفته ام البته اگه دقیق حساب کنیم میتونیم در عدد 0.488 ضرب کنیم.

    برنامه من هم تقریبا برنامه شما هست.

    اول باید در حالت ویرایشگر پیشرفته برین. بعد تو تولبار بالای همان صفحه ای که توش تایب میکنین روی دگمه code که عکسش یه علامت # هست کلیک کنین البته قبل از این کار باید کد مورد نظر خودتون رو انتخاب کنید.

  2. # ADS
    Circuit advertisement
    تاریخ عضویت
    Always
    نوشته ها
    Many
     

  3. #22
    کاربر فعال amiray آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Jul 2010
    نام
    عباس یکانلو
    نوشته ها
    351
    تشکر
    187
    تشکر شده 360 بار در 187 پست

    پیش فرض

    خلاصه اين v=v/2
    كه دربرنامه شماست همان دما(مجهول ماست) درسته؟
    بله همون دمای مجهوله البته دقیلش اینه که v=v*0.48
    راستي تو شماتيك شما سر منفي را از اند ديود اولي بايد ببريد كه از كاتد ان برديد
    تو شماتیک همون طوری هست که تو عکس براون گذاشتم فقط اونجا جای دیود رو یکم جابه جا شده بهمین خاطر این طور دیده میشه.

  4. تشکرها از این نوشته :


  5. #23
    کاربر علاقه مند
    تاریخ عضویت
    Oct 2012
    نوشته ها
    27
    تشکر
    21
    تشکر شده 2 بار در 1 پست

    پیش فرض

    نقل قول نوشته اصلی توسط imannejaty نمایش پست ها
    راستي تو شماتيك شما سر منفي را از اند ديود اولي بايد ببريد كه از كاتد ان برديد(البته نميدونم چرا تو پروتئوس فرقي نكرد چه سر منفي را از اند ديود اولي ببري چه ازكاتد ان ببري)
    .با پروتئوس امتحان كردم طبق شماتيك كه مقاومت
    18kازنوع10%ميخواد رو18k قرار دادم تقريبا مدار خوبيست اما ندانم چرا در پروتئوس دماي lm35 رو زياد ميكنم يا كم ميكنم مثلا 3درجه ميذاريم lcd
    2درجه نشان ميده(گاهي يك درجه كم يا زياد نشان ميده)
    چه قبل از قرار دادن مقاومت 18k چه قبل از قرار دادن مقاومت 18k
    علت چيست؟
    خطاي از پروتئوس است؟
    در عمل هم اينگونه است؟(گاهي يك درجه كم يا زياد نشان ميده)
    ویرایش توسط imannejaty : 03-02-2014 در ساعت 18:51

  6. #24
    کاربر فعال amiray آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Jul 2010
    نام
    عباس یکانلو
    نوشته ها
    351
    تشکر
    187
    تشکر شده 360 بار در 187 پست

    پیش فرض

    خلاصه اين v=v/2
    كه دربرنامه شماست همان دما(مجهول ماست) درسته؟
    راستي تو شماتيك شما سر منفي را از اند ديود اولي بايد ببريد كه از كاتد ان برديد
    اینو تو پست قبلی گفتم.
    راستي با پروتئوس امتحان كردم طبق شماتيك كه مقاومت
    18kازنوع10%ميخواد رو18k قرار دادم تقريبا مدار خوبيست اما ندانم چرا در پروتئوس دماي lm35 رو زياد ميكنم يا كم ميكنم مثلا 3درجه ميذاريم lcd
    2درجه نشان ميده(گاهي يك درجه كم يا زياد نشان ميده)

    چه قبل از قار دادن مقاومت 18k چه قبل از قرار دادن مقاومت 18k
    علت چيست؟
    خطاي از پروتئوس است؟
    این بیشتر به خاطر این است که ما 0.488 رو برابر 0.5 در نظر گرفته ایم. و در عمل ممکنه درست بشه البته باید شما در مدار عملیتون مدار رو کالبره کنین اگه میخواین دقیق باشه.

  7. تشکرها از این نوشته :


  8. #25
    کاربر علاقه مند
    تاریخ عضویت
    Oct 2012
    نوشته ها
    27
    تشکر
    21
    تشکر شده 2 بار در 1 پست

    پیش فرض

    چگونه كاليبر كنم؟

    نقل قول نوشته اصلی توسط amiray نمایش پست ها
    اینو تو پست قبلی گفتم.

    این بیشتر به خاطر این است که ما 0.488 رو برابر 0.5 در نظر گرفته ایم. و در عمل ممکنه درست بشه البته باید شما در مدار عملیتون مدار رو کالبره کنین اگه میخواین دقیق باشه.

  9. #26
    کاربر فعال amiray آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Jul 2010
    نام
    عباس یکانلو
    نوشته ها
    351
    تشکر
    187
    تشکر شده 360 بار در 187 پست

    پیش فرض

    مظورم اینه که با یه دماسنج دقیق این عدد 0.48 رو طوری تغییر بدیم که اعداد بدست اومده تو مدارمون منطبق بر دماسنج دقیق باشه

  10. تشکرها از این نوشته :


  11. #27
    Banned
    تاریخ عضویت
    Apr 2013
    نام
    صادق علی بخشی
    نوشته ها
    1,148
    تشکر
    1,183
    تشکر شده 1,276 بار در 702 پست

    پیش فرض

    نقل قول نوشته اصلی توسط imannejaty نمایش پست ها
    شما كه تو پست خودتون گفتيد كه جواب گرفتم بعد الان ميگيد جواب نگرفتم
    قضيه چيه؟
    مداري كه جواب گرفتيد كدام است؟
    توی پروتئوس تا حدودی میشه جواب گرفت ولی توی عمل نه
    در ضمن اگر خوب اون تاپیک رو میخوندید متوجه میشدید که من قصد استفاده در جریان بالا را نداشتم
    اگر بازهم بهتر نگاه کنید متوجه میشید که توی پست شماره 5# ولت متر رو به صورت پلاریته ی معکوس قرار داده شده
    اون پست رو هم ویرایش کردم شما هم به بزرگواری خودتان بنده ی را عفو بفرمایید

  12. کاربران : 2 تشکر کرده اند از شما sadeghbakhshi برای ارسال این پست سودمند:


  13. #28
    کاربر علاقه مند
    تاریخ عضویت
    Oct 2012
    نوشته ها
    27
    تشکر
    21
    تشکر شده 2 بار در 1 پست

    پیش فرض

    با تشكر از مهندس amiray عزيز وبزرگوار كه مرا در كل اين پست ياري نمودند و مشكل مرا حل نمودند كاش همه مثل شما سخاوتمند و بزرگوار بودند
    و همچنين مهندس sadeghbakhshi كه مرا دراين اواخر ياري نمودند
    براي همه شما زحمت كشان آرزوي موفقيت دارم
    يا حق

  14. کاربران : 2 تشکر کرده اند از شما imannejaty برای ارسال این پست سودمند:


  15. #29
    کاربر علاقه مند
    تاریخ عضویت
    Oct 2012
    نوشته ها
    27
    تشکر
    21
    تشکر شده 2 بار در 1 پست

    پیش فرض

    خواهش ميكنم
    نقل قول نوشته اصلی توسط sadeghbakhshi نمایش پست ها
    توی پروتئوس تا حدودی میشه جواب گرفت ولی توی عمل نه
    در ضمن اگر خوب اون تاپیک رو میخوندید متوجه میشدید که من قصد استفاده در جریان بالا را نداشتم
    اگر بازهم بهتر نگاه کنید متوجه میشید که توی پست شماره 5# ولت متر رو به صورت پلاریته ی معکوس قرار داده شده
    اون پست رو هم ویرایش کردم شما هم به بزرگواری خودتان بنده ی را عفو بفرمایید

  16. #30
    کاربر فعال amiray آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Jul 2010
    نام
    عباس یکانلو
    نوشته ها
    351
    تشکر
    187
    تشکر شده 360 بار در 187 پست

    پیش فرض

    با تشكر از مهندس amiray عزيز وبزرگوار كه مرا در كل اين پست ياري نمودند و مشكل مرا حل نمودند كاش همه مثل شما سخاوتمند و بزرگوار بودند
    و همچنين مهندس sadeghbakhshi كه مرا دراين اواخر ياري نمودند
    براي همه شما زحمت كشان آرزوي موفقيت دارم
    يا حق
    خواهش میکنم این وظیفه همه ماهست که اگه کسی کمکی بخواد و از دستمون بربیاد ازش دریغ نکنیم.
    موفق باشید.

  17. تشکرها از این نوشته :


صفحه 2 از 2 نخستنخست 12

موضوعات مشابه

  1. دماسنج با lm335
    توسط mehrdadgh در انجمن AVR
    پاسخ: 33
    آخرين نوشته: 15-04-2010, 13:26

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •