با سلام
با توجه به اینکه arm با 3.3 ولت کار می کنه برای ارتباط سریال با کامپیوتر از max232 باید استفاده کنیم؟ مثل avr
با سلام
با توجه به اینکه arm با 3.3 ولت کار می کنه برای ارتباط سریال با کامپیوتر از max232 باید استفاده کنیم؟ مثل avr
سلام دوست عزیز.بله نیاز هست که از max232 اشتفاده کنید،و به راحتی میتونید با تنظیم نرخ انتقال میکرو و کامپیوتر دیتا رو به کامپیوتر انتقال بدین و روی HyperTerminall ببینید .ولتاژ5 ولت به max232 بدین .موفق باشین. اینشاالله
سلام
منظورتون اینه که چون ولتاژ پینهای arm از 3.3 بیشتر نمیتونه بشه پس باید به جای MAX232 از MAX3232 استفاده کرد؟؟
اگه اینطور باشه باید بگم با همون MAX232 هم جواب میده و مشکلی نداره. من تست کردم.
موفق باشید
سلام
این چه ربطی به موضوع داره ؟منظورتون اینه که چون ولتاژ پینهای arm از 3.3 بیشتر نمیتونه بشه پس باید به جای MAX232 از MAX3232 استفاده کرد؟؟
اگه اینطور باشه باید بگم با همون MAX232 هم جواب میده و مشکلی نداره. من تست کردم.
تنها تفاوت بارز بین max232 و max323 در supply voltage هستش. به طوری که اولی ولتاژش 3 الی 5.5 ولت و دومی 5 ولت هستش .
اگر شما تو مدارتون 5V+ داشته باشین براتون فرقی نمی کنه که از کدوم یکی استفاده کنید .
در حقیقت max3232 ورژن جدید max232 هستش چون سرعت بالاتر (up to 1Mbit)، توان مصرفی پایین تر و حفاظ ESD از جمله Special Features هستش .
سادگی نهایت کمال است
یه مدتی میشه که نیستم... ولی به زودی بر می گردم...