سلام
من یک تابلو روان دارم که یک مگا 32 به یک رم متصل شده )MMC) و از طریق rx , tx با یک مگا 16 ارتباط داره
وظیفه مگا 16 هم راه اندازی یک تابلو 12 در 112 میباشد
موقعی که مگا 16 از داخل خودش کد تولید میکنه و روی تابلو نمایش میده همه چی مرتبه فرکانس ریت تابلو هم حدود 400 هرتز میباشد
مشکل من موقعیه که قرار اطلاعات از مگا 32 به 16 بیاد اونموقع نمایش اطلاعات صحیح ولی با پرش پخش میشود
اینم کد دریافت اطلاعات
$baud = 115200
Config Serialin = Buffered , Size = 250
'
'
'
'
Do
If Chin = 1 Then
Stop Timer0
For I9 = 1 To 168
I8(i9) = Waitkey()
Next
Start Timer0
Waitms 2
End If
'
Loop
End