توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : مشكل راه اندازي سنسور فشار
mehran404
22-09-2011, 23:51
اين سنسور رو از جهان كيت خريدم براي راه اندازيش به كمك نياز دارم توضيحات كامل باشه خيلي خوبه اينم آدرس لينك ديتا شيت اين سنسور.نام اين سنسور spd100g هست و از 0 تا 100psi اندازه ميگيرد.
You can see links before reply
با تشكر
سلام
این جوری که من دیدم خروجیش پل وتسونه که که میتونی به حالت تقسیم ولتاژ تبدیل کنی و خروجی انالوگ بگیری و بدی به adcمیکرو بزنی
ولی سفارش میکنم قبلش یک تقویت کنی چون در حد میلی ولت هست
راستی اگه اطلاعات بیشتری بخوای میتونی از این بخش کمک بگیری و از دوستا بپرس
مشکل با دقت ADC در Atmega32 - ایـــــــــران میـــــــکرو ™ (You can see links before reply)
اگه از حالت تفاضلی استفاده کنی میتونی با خود میکرو تقویت هم انجام بدی
این سنسور قبلا بحث شده. یه سری بزن
mehran404
30-09-2011, 21:49
ميشه در مورد حالت تفاضلي و قضيه پل وتستون مقداري توضيح بدي
اگه از حالت تفاضلی استفاده کنی میتونی با خود میکرو تقویت هم انجام بدی
این سنسور قبلا بحث شده. یه سری بزن
در تاپیک دیگه توضیح داده شده
پل وتسون از 4 تا مقاومت تشکیل شده که اگه مثل ضلع های مربع فرض کنین اونوقت اگر به زاویه های روبرو تغذیه بدی و اختلاف ولتاژ دو زاویه ی دیگه رو اندازه بگیری روابط خاصی داره
اگه حاصل ضرب مقاومت های مقابل هم با هم برابر باشه ، اختلاف ولتاژ صفر خواهد بود
حالا اگه به دلیلی مثل دما یا فشار یکی از مقاومتا تغییر کنه دیگه اختلاف صفر نیست و وابسته است
Powered by vBulletin® Version 4.2.1 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.