سلام
دوستان من به یه کمک فوری نیاز دارم
داستان اینه که تو یه پروژه لازمه که یه شعله با avr کنترل بشه و به صورت اتومات روشن و خاموش بشه
من از جرقه زن های معمولی بازار که تو اجاق گازها به کار میره استفاده کردم
و کنار شعله به ترموکوپل معمولی گذاشتم و خروجی اون رو به یه آی سی lm393 وصل کردم( چند تا سنسور دیگه هم داره)
ولی متاسفانه ولتاژ خروجی جرقه زن روی سنسورها اثر میذاره و حتی وارد مدار میشه و قطعات رو از بین میبره
میخواستم ببینم دوستان کسی راه حلی برای این مشکل سراغ نداره؟

masoud_m_bf
16-09-2014, 13:56
کسی نظری نداره؟:(

مهندس نوآور
07-09-2016, 00:48
مشخص است که آرک یا اسپارک، به دلیل میدان الکتریکی که ایجاد می کند، یک منبع قدرتمند برای ایجاد انواع نویز و Surge است، بنابراین بهتره:

_ برد اصلی رو از سیستم جرقه زن فاصله بدهید

_ برای تمام پایه های میکرو (به ویژه ورودیها و پینهای وقفه)، فیلتر پائین گذر یا هر نوع ESD Protection قرار بدهید.

_ برای منبع تغذیه مدار؛ فیلتراسیون مناسب نویز و Ham به اضافه قطعاتی مثل دیودهای حفاظت از اضافه ولتاژ و سرج ارستر در نظر بگیرید

_ برای کلاک میکرو از اسیلاتور خارجی استفاده کنید.

_ برای بخش نصب میکرو روی PCB از شیلدینگ فلزی مناسب (متصل به گراند) استفاده کنید.

_ ترمو کوپل را با کابلهای شیلد دار به برد مرکزی متصل کنید.

_ اگر برد را روی برد برد یا بردهای سوراخدار بسته اید؛ ممکن است سیم کشیهای بلند و اضافه، شبیه آنتن گیرنده نویز عمل کنند، به ویژه برای ورودی OP - Ampها که به دلیل امپدانس زیاد، مستعد دریافت امواج رادیوئی مزاحم هستند، لذا بهتره مدار خود را روی هدر بردهای آماده که نیاز به کمترین مقدار سیم کشی روی بردی دارند، مونتاژ کنید.