با سلام
برای راه اندازی چند موتور توسط یک اینورتر در ورودی هر موتور یک کنتاکتور قرار میدهیم و یک کنتاکتور برای اتصال مستقیم برق شهر به سر هر موتور متصل میگردد .
هنگام راه اندازی هر پمپ ابتدا کنتاکتور اینورتر پمپ مربوطه روشن میشود و سپس فرمان کار به اینورتر داده میشود .
هنگامیکه فرکانس اینورتر به فرکانس نامی موتور رسید کنتاکتور اینورتر خاموش میشود و کنتاکتور برق شهر روشن میشود .
برای روشن کردن پمپ دوم باید ایورتر استوپ باشد و ابتدا کنتاکتور اینورتر پمپ دوم روشن شود و سپس فرمان کار اینورتر ارسال شود .
1- برق مدار فرمان کنتاکتور برق شهر هر پمپ باید از تیغه بسته کنتاکتور اینورتر پمپ مربوطه عبور کند تا تحت هیچ شرایطی دو کنتاکتور نتوانند با هم کار کنند
2- هنگامیکه کنتاکتور پمپ برق شهر میخواهد متصل شود بهتر است ابتدا فرکانس اینورتر 10 درصد از فرکانس نامی موتور بیشتر شود و کنتاکتورها جابجا شوند تا موقع جابجایی کنتاکتورها به موتور ضربه وارد نشود .
3- آیا با هر اینورتری میتوان این کار را کرد یا اینورتر های خاصی این توانایی را دارند؟ . این را به جهت توانایی آی جی بی تی ها میپرسم . و یک تاولید کننده داخلی میگفت به هیچ وجه نباید در خروجی اینورتر کنتاکتور باشد لکن این نوع استفاده را در بسیاری از جاها مثل بوستر پمپ ها دیده ام .
4- هنگام جابجایی کنتاکتور اینورتر و برق شهر ابتدا استوپ به اینورتر میدهیم و سپس کنتاکتور ها را جابجا میکنیم . البته در تنظیمات اینورتر باید ایورتر هنگام استوپ خروجی آی جی بی تی اش قطع شود . آیا این درست است؟
5- چه نکات دیگری در این رابطه وجود دارد ؟