PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : نحوه ی تغذیه مدار نمایشگر سنسور ابزار دقیق



titery
15-03-2014, 20:38
سلام من میخوام یک نمایشگر برای یک سنسور فشار که دو سیمه هست و خروجی آنالوگش هم طبق معمول جریانی و روی همان سیم تغذیه اش(8 تا 32 ولت) که بین 4 تا 20 میلی آمپر هست
حالا من سوالم اینه که من اگر از همین ترکیب دوسیمه رو داشته باشمش این تغذیه مدارم رو چطور باید تامین کنم که روی جریان سنسور تاثیر نداشته باشه
در ضمن نمونه ساخته شده این indicator ها (به وفور در بازار ابزار دقیق پیدا میشه) به صورت مجزا بوده یعنی به هر تجهیزی که 4 تا 20 میلی آمپرش روی خط تغذیه اش هست میتوان اتصال داد

1nafar
23-03-2014, 19:51
سلام
سنسور رو مثل یک بار متغیر در نظر بگیرید که در فشار 0 جریان 4 میلی آمپر و در فشار حداکثر ، جریان 20 میلی آمپر رو از منبع میکشه .
برای اندازه گیری مقدار فشار کافی هست یک آمپر متر رو با سنسور سری کنید و اون رو به منبع تغذیه متصل کنید .
مثلا اگر سنسور شما حداکثر فشار 200 بار رو تحمل کنه ف به ازای فشار 100 بار جریان 12 میلی آمپر رو از منبع میشکه ، در این حالت شما باید عدد نمایش داده شده بر روی آمپر متر رو در عدد 8.33 ضرب کنید .