    با سلام

    4 عدد سون سگمنت بزرگ دارم که مالتی پلکش شده اند و در یک طرف از ترانزیستور یو ال ان 2003 به همراه 3906 و طرف دیگه ماسفت tip122 استفاده کردم با چند بار طراحی به این مدار رسیدم و بعد از حل شدن مالتی پلکس پرت سریال دچار تداخل شده و دیتای ارسالی به میکرو درست ارسال نمیشه لطفا راهنمایی کنید ؟

  2. # ADS
    Circuit advertisement
    تاریخ عضویت
    Always
    نوشته ها
    Many
     

  3. #2
    ناظم انجمن Ma3ood آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Aug 2011
    نام
    مسعود
    نوشته ها
    2,248
    تشکر
    1,912
    تشکر شده 3,087 بار در 1,509 پست

    پیش فرض

    سلاام اینطوری راهنمایی سخته باید برنامه تون را دید و نظر داد

  4. تشکرها از این نوشته :


  5. #3
    تازه وارد
    تاریخ عضویت
    Mar 2013
    نوشته ها
    4
    تشکر
    2
    تشکر شده 0 بار در 0 پست

    پیش فرض

    بله حق با شماست

    علت تداخل ولتاژ منفی یا مثبت هست

    چه راهی به نظرتون می رسه؟

  6. #4
    کاربر فعال eagle آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Oct 2011
    نام
    علی ب
    نوشته ها
    134
    تشکر
    272
    تشکر شده 105 بار در 52 پست

    پیش فرض

    به فرکانس و نرخ ارسال دقت کردی؟
    تغذیتون چیه میتونه جریان بده؟
    اگه شارژر موبایل باشه جریان ازش زیاد بکشی خروجیش 0 میشه!

  7. #5
    تازه وارد
    تاریخ عضویت
    Mar 2013
    نوشته ها
    4
    تشکر
    2
    تشکر شده 0 بار در 0 پست

    پیش فرض

    جریان به اندازه کافی داره
    12 ولت
    9600
    برای پایه آند و کاتد سگمنت پیشنهاد دیگه ای دارید(سون سگمنت بزرگ)

  8. #6
    کاربر علاقه مند pahpad.elect آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Aug 2012
    نوشته ها
    39
    تشکر
    21
    تشکر شده 2 بار در 2 پست

    پیش فرض

    سلام مهندس سوالت بیش از حد سرسری و گنگ بود که دقیق نگرفتم گیرت چیه.اما چون خیلی با پورت سریال کار کردم چند تا پیشنهاد کوچیک میدم بهت:
    1- از نرخ انتقال با سرعت پایین استفاده کن هر چی کمتر بهتر(دقت بیشتر)
    2-اگه کریستال سریال نذاشتی حتما بذار چون خطای سریال باکریستال معمولی تا 20 درصد هست و دری وری میفرسته اما با کریستال سریال تا5درصد
    3-تو برنامه حتما از تکنیک تکرار استفاده کن یعنی مثلا یه کد رو دو بار بفرست تا گیرنده شیرفهم بشه که میخوای چی بفرستی بعد پشت سرش دیتای اصلی رو بفرست
    4-فیوزبیت های محترم رو یادت نره درست ست کنی.بازم تکرار میکنم کریستال فقط سریال بذار چیز دیگه بذاری دری وری میفرسته.موفق باشی
    pahpad.electronix